各位大侠我这儿有一份检测公司检测砼板的报告,请各位自己看一下后面是我们的对比表。该报告所检测的结果被 业主单位认可并要求拆除桥梁重新施工(桥已经通车)
2
#
ry888
2012-07-22
附件没上传
3
#
msh1230
2012-07-22
各位大侠我这儿有一份检测公司检测砼板的报告,请各位自己看一下后面是我们的对比表。该报告所检测的结果被 业主单位认可并要求拆除桥梁重新施工(桥已经通车
各位大侠我这儿有一份检测公司检测砼板的报告,请各位自己看一下后面是我们的对比表。该报告所检测的结果被 业主单位认可并要求拆除桥梁重新施工(桥已经通车
扫描件怎么传不上去
4
#
msh1230
2012-07-22
传不上去
5
#
3c3t
2012-07-22
请把附件发邮箱
670802927@qq.com
帮你上传。
6
#
3c3t
2012-07-22
已经上传。也就是说通车后业主让检测公司回弹,说桥梁混凝土强度不满足要求,要求拆除重建 是这个意思吧?
您是施工单位还是检测单位?
7
#
wzh5006
2012-07-23
1、通达公司、新开元公司、银川市政公司都有检测资质吗?
2、三家都对碳化深度检测了吗?
3、混凝土本身属于非均匀性材料,每个部位都可能不一样,测区布置合理吗?
4、推定值应以不低于设计强度的90%为合格判定标准。
8
#
wzh5006
2012-07-23
1、混凝土采用泵送了吗?
2、应该是预应力混凝土空心板,什么时候张拉、压浆、吊装的?
3、回弹法本身误差就很大(15%以上),回弹结果并不能作为判定强度是否合格的标准!!!!
4、还有其他相关详细资料吗?
9
#
wzh5006
2012-07-23
1、检测时边板和中板是从侧面水平回弹还是板底向上回弹呢?你们检测时经过角度和浇筑面修正了吗?
10
#
tangfang200118
2012-07-23
三个单位检测结果差别非常大,监理和施工单位回弹基本达到C50,而外委的检测单位回弹只有C40,说明检测过程肯定存在问题,应严格按照回弹检测规程来实施。可以让三个单位同时带上自已的设备同时检验,这样也便于查找原因。若回弹确实不合格,并不能判定砼强度就一定不合格,根据个人经验,回弹强度低于设计强度5MPa一般都不存在问题,但宜按照一定的频率进行钻芯等进一步检验,以确定真实强度。
11
#
QQX123
2012-07-24
凭回弹报告就要求拆除,是不科学的,不严谨的,是对国家资产的不负责任的做法。
12
#
QQX123
2012-07-24
正确的做法是由第三方(具有法定资质)按照科学的流程进行检测,(过程录像,便于需要时上法庭。)。由原设计单位验算,提交结果