    谁知道重型触探仪的计算公式是多少,我只知道轻型的是8N-20
  • 2#
    • 三毛
    • 2013-04-07
    35.96x+23.8
  • 3#
    • waybwc
    • 2013-04-07
    谢谢,那 设计值到多少范围用哪种?
  • 4#
    • zhangyunfeng
    • 2013-04-08
    重型是用: 锤击数乘以0.04。 10CM为一段。 重型触探仪例如:锤了5次到十公分就用 5*0.04=0.20 要是设计值是:0.24Mpa的话就不合格。
    重型触探仪重型是用: 锤击数乘以0.04。 0~ 10cm 10~20 20~30为计数段例如:锤了5次到十公分就用 5*0.04=0.20 要是设计值是:0.24Mpa的话就不合格。。轻型用于土: 锤击数乘以0.008减去0.02 ,轻型有几种算法。重型触探仪这是在工地上最简便最常用的哈。是0~30CM为一次。例如:锤了20次到30公分,20*0.008-0.02
    用轻型触探仪检测构造物基底承载力时,需选点触探的频率是多少啊,多少平方米选一个点进行贯入试验?重型触探仪触探点的数量每不适宜土段宜采用断面控制方式,断面间距一般控制在10~20m 之间,小范围不适宜土段可加密,每个断面宜布置3~5个测试点,按路基范围左、中、右布置,点距15m左右 。

  • 5#
    • 361824126
    • 2013-04-08
    请问一下,这个中性和轻型触探仪的计算公式是在哪一本标准生面写的呀
  • 6#
    • genie1989
    • 2013-04-11
    铁规