首页 > 论坛 > 有问必答|悬赏
  • 焊接钢筋
    1#
    • xu1218
    • 2013-04-26
    请问焊接钢筋断口在焊缝外,但是是脆断,怎么判定此钢筋是否合格?国标上有没有相关解释。最好给小弟提供个文献,谢谢了!
  • 2#
    • wangzhilong1985
    • 2013-04-26
    复检
  • 3#
    • LIUWANG123
    • 2013-04-28
    现在要求都是塑断。以前可以是脆断。
  • 4#
    • lcm0312
    • 2013-04-28
    按楼主提供的内容,应该无法判断是否合格。
    原因在于,JGJ18-2012中规定1)每组为3条试件,由3条试件拉断情况判断合格与否;2)如同三楼所言,新规程里不再提及“母材脆断”一说,主要看抗拉强度。至于发生了脆断,个人认为可以变通一下嘛,如果强度低于标准强度,则按5.1.7中第三条“当3个试件中有1个试件抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍,应评定该检验批接头拉伸试验不合格。”来判断;如果大于标准值,把它做为塑断便是。
  • 5#
    • beeper
    • 2013-05-30
    应该有个断裂距离的要求吧?
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册