首页 > 论坛 > 土工试验检测
  • 关于CBR试验的不解。
    1#
    • 空空
    • 2009-03-18
    如果土样是用于93区回填的土,要做它的CBR值,是不是就要在试件成型时按压实度为93%成型,怎样来控制其压实度呢?
      《公路土工试验规程》JTG E40-2007中第142页“注:需要时,可制三种干密度试验,如每种干密度试件制3个,则共制9个试件。每层击数分别为30、50、98次,使试件的干密度从低于95%到等于100%的最大干密度。”是否可理解为小于95%时击实次数为30次,93区的回填土在成型CBR试验的试件时只需每层击数为30次????
  • 2#
    • 空空
    • 2009-03-19
    怎么没人给我解答?很急的,希望有知道的能快告之。
  • 3#
    • niuniu6682000
    • 2009-03-24
    如果土样是只用于93区回填的土,要做它的CBR值,可以在试件成型时按压实度为93%成型
    “是否可理解为小于95%时击实次数为30次,93区的回填土在成型CBR试验的试件时只需每层击数为30次?”
    这是错误的,因为95区以下的有90、91、92、93、94
  • 4#
    • 陈837612
    • 2009-03-25
    如果土样是只用于93区回填的土,要做它的CBR值,可以在试件成型时按压实度为93%成型
    “是否可理解为小于95%时击实次数为30次,93区的回填土在成型CBR试验的试件时只需每层击数为30次?”
    这是错误的,按规范要求,93区的CBR是根据98击、50击、30击对应的压实度与CBR值的关系曲线得出其CBR值大于等于规定值就可以
  • 5#
    • chrisde
    • 2009-07-21
    根据不用的击实功,得到不用的干密度,做出曲线,在该曲线上找到93、90的干密度
  • 6#
    • miaomiao88
    • 2010-01-14
    楼上的正解:default9:
  • 7#
    • jy02350128
    • 2010-01-19
    学习了
  • 8#
    • sxpm616
    • 2010-06-28
    如果成型时按照93%的压实度成型,那么含水量怎么控制,也按最佳含水量控制吗?
  • 9#
    • qiepdc123
    • 2010-06-28
    5楼的是个高手啊,简单明了的说明了问题,佩服啊佩服
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册