4#
今年我们遇到同样的问题,由于我们填筑的是松铺40CM,压实后大概32CM,检测时我们用的是中型灌砂筒,也就是直径为150mm的灌砂筒,这样就存在一个问题,这种灌砂筒只能检测150-200mm,不能满足我们检测整个压实层的需要,所以总监办试验室下发文件,让全线的压实厚度超过200mm的施工单位换直径为200mm的灌砂筒。这个是有争议的,200mm的灌砂筒确实能检测整个层厚,但是用起来却异常的麻烦,增加了工作量。而且规范中没有这样的要求。其实规范中说的是采用不同的灌砂筒的依据是填筑材料的最大粒径,并不是压实层的厚度。其实对于超厚的压实层检测,我的看法是:用灌砂法检测时需检测到压实层的底部,可以采用清掉表面的做法;如果采用环刀法检测师,应检测压实层的中部,这样更有代表性。不知我的理解是否正确。仅供参考