首页
>
论坛
>
土工试验检测
击实中测的含水率比预定含水率高3%是怎么会事
1
#
qiaoqiao
2011-05-24
我做的土工击实试验,土是事先烘干过的。预定的含水率为2%、4%、7%、9%、11%。做完击实后用烘干法测含水率。
但是测的含水率都比预定的含水率高3%,分别为5.7%、7.4%、10%、12.8%、14.2%。请问这是怎么会事呀?
2
#
poopqoop001
2011-05-24
看两个序列的相差是基本在3%左右,有可能是给土样加水时均化程度不够,造成土样含水率分布不均匀
3
#
llcbzyq
2011-05-26
1.加水的计算方法对不对?
2.是用量筒加的水吗?量筒校准了吗?
3.每次试验都是这个情况吗?
4
#
niuniu6682000
2011-05-28
这个一般是土没完全烘干造成的,这是正常现象
5
#
fhm1980
2011-05-30
试验前你用多少度烘干的?用烘箱烘干的吗?
1 可能是你土没有烘干
2 可能你的土含有有机质
3 如果你烘箱温度高于110度,还要考虑是不是把结合水烘出来了
6
#
hbt1130
2011-06-01
含有石灰类的土质
7
#
woshileihong
2014-05-26
只要有峰值出现就行了