首页 > 论坛 > 土工试验检测
  • 击实中测的含水率比预定含水率高3%是怎么会事
    1#
    • qiaoqiao
    • 2011-05-24
    我做的土工击实试验,土是事先烘干过的。预定的含水率为2%、4%、7%、9%、11%。做完击实后用烘干法测含水率。
    但是测的含水率都比预定的含水率高3%,分别为5.7%、7.4%、10%、12.8%、14.2%。请问这是怎么会事呀?
  • 2#
    • poopqoop001
    • 2011-05-24
    看两个序列的相差是基本在3%左右,有可能是给土样加水时均化程度不够,造成土样含水率分布不均匀
  • 3#
    • llcbzyq
    • 2011-05-26
    1.加水的计算方法对不对?
    2.是用量筒加的水吗?量筒校准了吗?
    3.每次试验都是这个情况吗?
  • 4#
    • niuniu6682000
    • 2011-05-28
    这个一般是土没完全烘干造成的,这是正常现象
  • 5#
    • fhm1980
    • 2011-05-30
    试验前你用多少度烘干的?用烘箱烘干的吗?
    1 可能是你土没有烘干
    2 可能你的土含有有机质
    3 如果你烘箱温度高于110度,还要考虑是不是把结合水烘出来了
  • 6#
    • hbt1130
    • 2011-06-01
    含有石灰类的土质
  • 7#
    • woshileihong
    • 2014-05-26
    只要有峰值出现就行了
回复