首页 > 论坛 > 土工试验检测
  • 液塑限测定法 测液限时加水量怎么控制啊
    1#
    • 1149710056ht
    • 2013-11-04
    之前我一直以为测液塑限就是差不多找三个点就好了。最近才知道a点液限要调整到20±0.2 ,就一直调整含水率。调了一下午都没成功想请教各位前辈 a点的含水率是事先算好的 还是怎么来的 难道是要做的时候一直一直调整??
  • 2#
    • 原味口香糖
    • 2013-11-05
    对的 这个是经验数据
  • 3#
    • 1149710056ht
    • 2013-11-05
    那求教 根据您的经验 普通的粘性土在什么范围啊
  • 4#
    • chw118
    • 2013-11-06
    含水率在40%左右
  • 5#
    • lcm0312
    • 2013-11-11
    实际上A点是最难找的,其它两点都容易,而且粘性土最容易找准。
    含水率多少不能一概而论,不同土质差异甚大
    。没有别的办法,只能慢慢找。
    按我的经验,比如说粘性土,备好样,加水,放入塑料袋时搓揉均匀,水宜少不宜多,不够再继续加水,继续搓揉均匀,直到找到20为止。
    虽不规范,但超管用。
  • 6#
    • libaomingwy
    • 2013-11-14
    俺也这么做!
  • 7#
    • xiaogaozi123
    • 2013-12-16
    和土质有很大的关系,粘性土一般都是40左右吧,A点就得反复的调,闷土的时候尽量多闷些,做多了积累些经验慢慢就好找了
  • 8#
    • wwy0112
    • 2014-01-23
    这个只能找感觉了,粘性土40%左右,砂类土30%左右。如果干了一点点加水,湿的话方便一点就用电吹风一点点吹干了。
  • 9#
    • hjt491224565
    • 2014-05-17
    看什么土吧 一般的红粘土土A点都有40到45之间,做多了都有感觉的
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册