首页 > 论坛 > 砂石|集料试验检测
  • 新桥规出来以后,粗集料压碎值是否还要换算。
    1#
    • 飞雪飘凌
    • 2011-09-28
    新桥规出来以后,粗集料压碎值是否还要换算。有什么权威说法没有。
  • 2#
    • 空空
    • 2011-09-29
    我也很想知道,很急,希望能快点得到有力的答复。
  • 3#
    • wg232608
    • 2011-10-22
    应该不用再换算了。。。
  • 4#
    • pationse
    • 2011-11-01
    不用再换算了,2类砼压碎值小于20,若试验后再换算那标准岂不是松了许多呀,那红砂岩的压碎值都能符合要求了
  • 5#
    • CJF19830112
    • 2011-11-03
    不用换算了真的
  • 6#
    • 小康社会007
    • 2011-11-04
    新桥规粗集料的压碎值不用换算的,旧桥规是需要换算的,等于说强度等级C30的标准更加严格了。这个问题我有问过很多的试验室主任和高工。现在出的报告C30-C60的所有指标一样。
  • 7#
    • zmhpub
    • 2011-12-09
    只能说是新桥规照抄GB/T 14685没有抄像。
  • 8#
    • 4619427tongyu
    • 2011-12-15
    新桥规粗集料的压碎值不用换算的,旧桥规是需要换算的,等于说强度等级C30的标准更加严格了。这个问题我有问过很多的试验室主任和高工。现在出的报告C30-C60的所有指标一样
  • 9#
    • 空空
    • 2012-02-23
    那你们那里的压碎值都达得到吗?我们这里的很难达到的。
  • 10#
    • iamanautofan
    • 2012-03-23
    不用换算了!
  • 11#
    • wwy0112
    • 2012-04-29
    我们这里有的工地换算,有的工地又不换算。这种事情本来就说不清楚的。桥规一直以来都是套着国标基础上加上自己的一些规定,旧桥规C40~C55是≤12%,≤C35是≤16%是在GB/T 14685-1993的基础上取下限并加上强度要求。网络上一些人观点是新桥规不换算可以使C30~C60的要求向旧桥规靠有一定道理。但是大于C60的混凝土要求石料压碎值小于10,如果不换算的话那么在我们地大物博的中国都很难找到能够打C80混凝土的碎石了,大家可以看看集料规程中有用2种方法做出来十几种石料的压碎值比对,在不换算的情况下能做出压碎值小于10的只有2种,而且都在边缘。这明显不合理。我这石头盖高楼C80混凝土可以用,盖桥不能用???
  • 12#
    • wwy0112
    • 2012-04-29
    所以我不要因为现在只用C30~C60的混凝土就只看它,也要全面的看看其他,比如大于C60的要求。国标做出来的压碎值和行标做出来不换算的压碎值会少个7%~8%。换一种想法就是想满足桥规的C80混凝土用碎卵石压碎值要求,如果用国标做的话压碎值这石头不能大于2%~3%,想找到这料源非易事啊!
  • 13#
    • WFCHC
    • 2012-07-07
    不要换算了。
  • 14#
    • hbt1130
    • 2012-07-12
    引用:最新消息!今天打电话问了编制部门,问了那个叫田克平的,他们说不要换算,直接按集料试验规程2005来试验。

    新桥规JTG/T F50-2011中的粗集料石料压碎指标已与JTG E42-2005规范接轨,不需要再以y=0.816乘x-5进行修正。具体可咨询质检站,不要信道听途说。我是浙江省的,质检站刚组织学习过新桥规。
  • 15#
    • javen3525
    • 2012-08-24
    正好碰到这个问题,学习了。
  • 16#
    • xushuying
    • 2012-08-27
    有桥规勘误的,是不要换算
  • 17#
    • qwerok
    • 2012-10-07
    不要换算哦
  • 18#
    • LIUWANG123
    • 2013-03-28
    不用换算了
  • 19#
    • LIUWANG123
    • 2013-04-28
    不用换算
  • 20#
    • qinzhouwell
    • 2013-05-14
    不需要换算的了
  • 21#
    • ajun28
    • 2013-08-28
    有观点说新桥规JTG/T F50-2011中的粗集料石料压碎指标已与JTG E42-2005规范接轨,不需要再以y=0.816乘x-5进行修正。也有认为不换算的话和以前的桥规相比严格太多。我个人意见不需要换算了,既然是新的规范应该考虑到了这些问题,如果还需要换算,那还有必要出新规范吗。
  • 22#
    • gyh0018
    • 2013-12-05
    中华人民共和国标准化法实施条例(国务院令第53号)第十四条中有“行业标准在相应的国家标准实施后,自行废止。”,因此,粗集料压碎值试验方法采用GB/T14685-2011建设用碎石卵石,这样就不会纠结换算了?
  • 23#
    • gyh0018
    • 2013-12-05
    更新的规范,不是各个指标要求更高的规范,但肯定是更合理的规范。
  • 24#
    • woshileihong
    • 2013-12-06
    如果不是桥上的,而是其他构筑物的混凝土用碎石的压碎值要换算吗???
  • 25#
    • bingfei217
    • 2013-12-10
    原帖由 woshileihong 于 2013-12-6 15:25:00 发表
    如果不是桥上的,而是其他构筑物的混凝土用碎石的压碎值要换算吗???

    同问
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册