首页
>
论坛
>
水泥砂浆|混凝土试验
求助:水泥强度不合格问题
1
#
lcm0312
2009-08-01
各位,大家好,最近小弟碰上一件不好办的事儿:一组水泥不全格,报告已经下发。送检单位没有进行复检。而本人在发现不合格的问题后,又补了两组,结果两组均合格。不解,小弟不知道如何做?请各位同仁帮忙解决,多谢!
2
#
lihui66
2009-08-11
按着国标要求来做,如果不合格就写不合格了
3
#
fenywangmin
2009-08-12
3d的强度不够?那应该引起重视...
4
#
liuyuanhua
2010-12-20
不同批次,可能得出的结果不同,时好时坏。
5
#
温沥青
2011-02-20
一般二十八天不合格数据出来后再补两组,主要看第二次三天的数据是否与第一次的差不多,如差不多前28天的就按实际情况出。当然喽,还要考虑养护、制件的外在因素。
6
#
jntl
2011-02-27
这个要考虑到实验环境误差,还有水泥本身的质量问题,我也碰见过这样的情况,28天后发现水泥强度不够,不过那时木已成舟小弟只能望洋兴叹了
7
#
寒江垂钓
2011-02-27
试验员的操作是否规范,养护条件是否满足要求,抗压抗折实验是否规范这些都影响着试验结果,如果复检试验合格,应该是算合格的。
8
#
linglin
2011-03-15
同样的水泥 那应该可以说明这批水泥合格吧
9
#
baguner
2011-03-27
对检测不合格部位进行钻心取样检测,再不合格报废!!!
10
#
a15175179090
2021-05-31
PSA 32.5水泥同一袋水泥两组合格,28天抗压也不太强。有一组 3天强度合格,28天抗压差0.1不合格,结果也没超差,是什么原因?
回复
请
登录
后发表回复。没有注册?
立即注册