10#
延迟时间可以这样做:
1、实验室先按规范确定出配合比的比例。
2、实验室按照比例拌水稳层料(记录加水时间),把料放在铁板上。料要拌足够应考虑制作几组(可以是6组以上)无侧限抗压强度。
3、实验室马上成型第1组无侧限抗压强度样品并记录下成型压实完成的时间(计算该组压实完成的时间减去加水时间=t1),然后过1小时再成型第2组无侧限抗压强度样品并记录下成型压实完成的时间计算该组压实完成的时间减去加水时间=t1,以此类推记录下第n组无侧限抗压强度样品并记录下成型压实完成的时间计算该组压实完成的时间减去加水时间=tn,
4、样品脱模按标准要求养护到7d分别进行无侧限抗压,计算每组无侧限抗压强度平均值,
5、画图:画出每组无侧限抗压强度平均值与时间t的曲线,根据路段无侧限抗压强度设计值在图上定出相应的时间值,则工地现场摊铺水稳层料时从拌合楼拌合水稳层料、车辆运输、水稳层料卸料、摊铺机摊铺、压路机压实成型都要控制在该时间内,这样可以定出施工机具的台数、摊铺的距离等施工参数,而该时间就是延迟时间,现场施工不能超过该时间,否则会产生质量事故。
(以上是本人看法,望同仁批评指正)