首页 > 论坛 > 无机结合料试验检测
  • 求~~~~~~底基层开裂缝.什么原因?
    1#
    • hy9b
    • 2008-09-03
    5公里半幅的底基层12cm水泥级配碎石(掺4%水泥),开裂缝很小,多.大约每3米就有众横的小裂缝.众的达20米长.横向的达半整幅路.什么原因?有人说含水量大了.有的说控制水泥大了.说的是天气原因.有说极配原因.................究竟什么原因,大家说说?(专家给点建议)
  • 2#
    • hy9b
    • 2008-09-04
    [quote] 原帖由 jianlijiance 于 2008-9-3 14:44:00 发表
    在配合比合格的情况下,产生裂缝主要原因包括二个方面,一是由于水分子减少而产生的干缩,二是由于温度升低而产生的温度收缩。
      另外不知楼上朋友施工中有没有测水泥的安定性,若安定性不合格也会引起裂缝。养生的期限是否保证到7天? [/quote]



    谢谢拉.养生一定要七吗?4天可以不?
    安定性.可以做过/
    含水量是不是关键?温度就是湖南2008年7月到8月低的天气,平均气温是30多吧,可是白天没施工.一般是晚上8:30到凌晨1点多.施工.这样有影响不?
  • 3#
    • 刘志
    • 2008-09-04
    由于含水量高比较容易压实,大多说施工单位施工时都加大了含水量,这样容易开裂。另外,细集料含泥量大也是造成裂缝的原因,养生要达到7天并且要及时,最好采用覆盖养生
  • 4#
    • niuniu6682000
    • 2008-09-04
    水泥稳定碎石基层裂缝探讨及防治措施 - 监理检测网 - 咨询监理与试验检测专业网站
    http://www.kiii.cn/bbs/showtopic-23870.html
  • 5#
    • hy9b
    • 2008-09-05
    xiexie
    谢谢上面的朋友
    还有一点没讲,就是养生7天后才出现这样的情况的,一般是10以后才开裂缝.含泥不大做了.
  • 6#
    • 恒应力
    • 2008-09-10
    肯定不是干缩裂。最大的可能是集料中含泥量过高
  • 7#
    • wql123
    • 2008-09-10
    细集料过多也有可能,4%的水泥用量是不会产生裂缝的。
  • 8#
    • 沧桑男生
    • 2008-09-12
    我们宁波是控制水泥用量4.5%以内.水泥用量不是问题.级料级配偏细对各种影响因素反映颇为敏感的,建议往粗靠,大的石料有惰性,做面粗糙有利于与面层的结合.可以考虑修改设计级配的.后期养生保障10-15天,养生的投入产出比大,经济效益好,对强度贡献率大,这个流程做的好实际很赚钱的.你的路基是否存在不均匀沉降?
  • 9#
    • hy9b
    • 2008-09-12
    原帖由 沧桑男生 于 2008-9-12 10:01:00 发表
    我们宁波是控制水泥用量4.5%以内.水泥用量不是问题.级料级配偏细对各种影响因素反映颇为敏感的,建议往粗靠,大的石料有惰性,做面粗糙有利于与面层的结合.可以考虑修改设计级配的.后期养生保障10-15天,养生的投入产出比......




    谢谢沧桑男生分析的很到位.现在业主查出来说我们的集料偏设计的下限值,还有个原因就是我们用朔料薄膜养生的,这个也是一个重要的原因.我们在考虑怎么修补裂缝.不打算推了经济损失太大了.请教下
  • 10#
    • bsp78720
    • 2008-09-14
    广西这边底基层修补裂缝是用宽度不小于1M的油毛毡(覆盖裂缝至边缘不低于30CM)覆盖裂缝,用沥青封闭后才可以铺基层。
    你说的出现那种裂缝我感觉是含水量大了,温度高产生的干缩裂缝,如果只是表面的话影响不大,如果是通缝就要处理一下了,以免基层也跟着开裂
  • 11#
    • hy9b
    • 2008-09-17
    原帖由 bsp78720 于 2008-9-14 7:05:00 发表
    广西这边底基层修补裂缝是用宽度不小于1M的油毛毡(覆盖裂缝至边缘不低于30CM)覆盖裂缝,用沥青封闭后才可以铺基层。
    你说的出现那种裂缝我感觉是含水量大了,温度高产生的干缩裂缝,如果只是表面的话影响不大,如果是通缝就要处理一下了,以免基层也跟着开裂


    谢谢拉...知道了,你分析的也很全面.现在我们施工采取土工布养生,没出现很多裂缝了........集料也根据材料不同进行调配合比......你说的采用"用宽度不小于1M的油毛毡(覆盖裂缝至边缘不低于30CM)覆盖裂缝,用沥青封闭后才可以铺基层。"这个恐怕不行啊,因为裂缝已经贯通了整个路.也有众向的裂缝达到5M了多.....现在一直没好的方法处理........等待那位建议?
  • 12#
    • LY-MM
    • 2010-04-06
    都是专家啊,分析的很到位,希望我们从事检测的人员在施工中遇到的难题、问题多拿出来探讨探讨。这些问题我截止到目前还都没有见过,希望在以后的工作中多注意和学习。很感谢各位,让我学到了知识。
  • 13#
    • yukgdkk
    • 2010-05-27
    不知道你们的路基是什么结构,要是灰土的话会不会,路基吸水引起的干缩裂缝。。。
  • 14#
    • 空空
    • 2010-05-28
    看了以上的回复,收益不浅。学习了。
  • 15#
    • wql123
    • 2010-11-21
    含水量高 细料多
回复