首页
>
论坛
>
无机结合料试验检测
水稳难题,急需解决!
1
#
邹权
2009-01-11
水稳击实试验时,多次出现最大干密度偏小,最佳含水偏大,曲线峰值找不到,打到7还不见顶, 请问下同仁们,谁能帮忙解释下,谢谢!
2
#
250417562
2009-01-12
水稳的最佳含水量一般在达不到7的,含水量要把整个击实后的混合料放烘箱烘,最后一层面的修整也会影响到标干的。
3
#
497301
2009-07-14
水稳击实需一小时内完成,否则会影响最佳含水量和干密度
4
#
kisszyc
2009-07-15
我现在这里的路面工程,水稳最大干密度2.37,最佳含水量5.0,我们的配比是3.6:0.9:100,0.9为粉煤灰。如果楼主的含水量达到7%的话,那路上就全是弹簧了,一般水稳配合比都是在5:100左右徘徊,干密度一般在2.32左右。不过也要看各个地方的材料。
5
#
暂住地球
2010-06-06
学习了。
回复