119#
提几点建议哈,1比如试验报告中的日期形式改一下,比如2018-11-10或者2018年11月10日;2:报告中的击实曲线需要二次拟合,你这个没有哦;3:干密度这块质量精确到1g即可,不需要小数点且你单位不统一,有的2位,有的1位,还有的是整数,干湿密度精确到小数后3位;4:你击实按道理说应该是烘箱烘干对吧?但是你这个盒号就有问题了,怎么可能5组击实同一天且盒号都一样?5:你这个料源有点问题啊,就2挡料子?一个4#料然后直接4.75-31.5mm 的连续级配?至少4档料子吧?6:水泥筛析法测细度你应该是25.00g,规范多看看。总的来说资料很有问题,不知道怎么检查可以通过,且无侧限抗压强度怀疑是编的……