首页 > 论坛 > 无机结合料试验检测
  • 请教水稳层取芯
    1#
    • dahai8108
    • 2011-10-13
    请教单层水泥稳定碎石基层取芯过程中,为何只能取出上部几公分,下部无法取出(未松散)?
  • 2#
    • 398253548
    • 2011-10-14
    水能不能下去啊?
  • 3#
    • 398253548
    • 2011-10-14
    可能是你的钻筒太小了
  • 4#
    • dahai8108
    • 2011-10-14
    水能下去,150mm的钻头
  • 5#
    • 夏飞
    • 2011-10-14
    150mm的钻头
  • 6#
    • x271428c
    • 2011-10-28
    谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
  • 7#
    • x271428c
    • 2011-10-28
    谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
  • 8#
    • djq808
    • 2012-04-25
    还是水稳的问题!
  • 9#
    • 王华
    • 2012-07-22
    与材料的配合比有关系吗?
  • 10#
    • 王华
    • 2012-08-19
    芯样取不出来主要是强度不满足要求
  • 11#
    • GGQG123
    • 2013-12-23
    如果配合比设计没问题,有可能是施工过程中的问题了,如碾压吨位不够或该碾动的不碾动等。