求教:水稳基层混合料级配验证该怎样取样,取样频率是多少?请教高手指教。
2
#
ling020047
2013-08-15
水稳级配验证需要取样吗?没听说过。我问你怎么取?只需做原材试验和配合比验证吧?验证方根据你提供的级配自己验证去啊!原材他要你送你就给他送去,他乐意自己来现场取就来呗,顶多管顿饭。新手吗?另,老油子寻工作一份。检师。工地试验室技术负责人或质量负责人,工资8000到12000,南方最好,能多干几个月。干员也行,但工资不少于8000。做过两个项目试验室主任,合同价均超1亿。明年到岗,可以预订,不接受烂尾工程。接受也行,工资另谈。
3
#
ling020047
2013-08-15
QQ,2909719452
4
#
蓝田
2013-08-16
最好在拌和楼上取样,每台班取1-2次。
5
#
ajun28
2013-08-29
你的意思是水稳基层混合料在拌出来后取样进行强度(无侧限抗压)试验吧,通常都是在拌合站现拌现取,取完拌合料后回试验室快速成型,中间注意防止拌合料水分蒸发。取样频率每2000方或每工作班制备一组试件。
6
#
magang325
2013-09-27
谢谢
7
#
mxd319208
2014-09-21
在皮带上,直接按照规范要求的数量截取一截,回来四分后验证。基本是每班组取一次
8
#
liujianpeng1122
2015-07-26
fskfk
9
#
flke_007
2015-10-06
级配验证是做水洗筛分用的,根据最大公称粒径确定取样数量。JTG/T F20-2015,要求每两小时做一次筛分。