首页
>
论坛
>
无机结合料试验检测
关于水稳基层厚度取芯数量的问题
1
#
sunsea
2016-11-22
按照《细则》表8.4.2,厚度检测每1500~2000㎡6点,现在路面基层宽度基本都在20m以上,那么意味着100m至少要钻取6个点,十几米就要钻一个,这本身是不是也是对路面的一种破坏?个人认为是不是可以参照表8.4.5中每作业段不少于9个控制比较确当。目前有的业主和监理都是按表8.4.2要求来控制的,这样是否确当?
2
#
a888168
2016-11-22
确当,可以打压实度时检测厚度
3
#
liuguiyuan140
2016-11-23
:default5:路面基层厚度首先控制是在压实过程中控制,在碾压完成后立即检测压实度,利用检测压实度的坑检测厚度,这时,如果厚度不足或压实度不足,立即整改。钻心检测只是一种事后控制措施,厚度检测点包括两次的检测。
4
#
fushi_98
2016-11-23
可以同压实度一起检测。
5
#
liuning666
2016-11-24
水稳碎石检测压实度时厚度等于或略大于设计厚度时,7天取出的芯样厚度不一定满足设计厚度。钻心检测厚度是最标准的和最具代表性的,但往往钻心检测厚度是事后控制。
6
#
wangli0906
2016-11-28
按照图纸上来可以,现在一般做的是抗裂水稳,一般图纸上会给频率,大概是200米每车道一个点,现场控制是按照打压实度的时候测下厚度,做资料的时候还是以取芯法为准。
7
#
zhujf128
2016-11-30
这个问题是可以和业主协商的。我们见过一个工地,由于厚度问题,每隔10米取一处,路面都成蜂窝煤了。这样最怕补洞质量不好,是隐患
回复
请
登录
后发表回复。没有注册?
立即注册