    AC-25下面层沥青混合料为什么推移?谁能个解决办法?:’( :’( :’( :’( :’( :’( :’( 快急死我拉??????????
  • 2#
    • Lily0927
    • 2007-09-16
    把情况说的详细一点,别人才好帮你。去年我所在工地,本来图纸设计4公分厚中粒式的,后来业主强烈要求厚度减掉1公分,为了节约资金。结果完工后,重车经过,大部分开裂,成片移位了。3公分太薄了。业主后悔也来不及了。不过我这边的情况和你的不太一样,我这边是,就一层中粒式沥青碎石。
  • 3#
    • 蛙耳
    • 2007-09-16
    主要原因我个人观点是:沥青面层较薄,大部分集料粒径偏粗,离析较严重,压实不够,你那是面下层很难防止渗水,则水分就会直接渗入到基层结构中去。或者集料偏细,高温稳定性较差,表面欠粗糙,碾压时容易产生推移
  • 4#
    • dh071
    • 2007-09-16
    不光是薄的问题,还有沥青.石料原材料及混合料是否合格,基层的总体弯沉是否合格,总之原因很多,你的分步骤来,不要着急,慢慢来,找工地上老一点的试验探讨一下问题.
  • 5#
    • dhl197728
    • 2007-10-26
    沥青路面厚度设计是有严格要求的,不是想出来的;应对该路面出现的情况仔细分析,本人认为应该有以下几点:1、封层(或透层)的质量;2、沥青混合料的沥青用量及集料的级配;3、沥青材料本身的质量(其相应技术指标是否符合要求)