首页
>
论坛
>
沥青及混合料试验检测
『已解决』SOS!! 求助。。。沥青砼空隙率筛孔超出
1
#
煙灰
2007-11-09
请问 各位大虾 。。 沥青砼 AC-20C的设计空隙率3-5% 可实际检测下来 。空隙率已达到7~8.5% (换句话 就是渗水不好)压实度都够。。 这样的情况应该怎么处理。。。。。。 望大虾指点一二。。。 小虾这先有礼了。。。。 还有个问题 : 就是 AC-C 和AC-F的关键的筛孔超出时是否就不是合格了。。例子: AC-20C的关键筛孔4.75 大于45时是否就不合格了 。。这样的情况。怎么处理?
2
#
冰儿
2007-11-09
http://www.kiii.cn/bbs/showtopic-15047.aspx
,网友helin6699 可以帮助大家解决沥青拌和站的相关技术问题,你可以加他的QQ号或者在论坛发帖联系!
3
#
helin6699
2007-11-09
这个问题很普遍,首先看你的试验是否按照要求做,做完以后是不是真的不够,如果空隙不够就不能用于拌和施工,你可以考虑增加矿粉的含量,适当增加点沥青,但是要考虑饱和度.
对于关键筛孔来说,最好不要超过,如果遇到这个方面的问题,你主要检查细集料是不是满足要求,看看你的目标配比.一般情况这个关键筛孔不能超过.如果实在要超过,你必须严格控制孔隙.
做沥青配合比,你必须要能懂操作,不然你就是白玩!!!
4
#
煙灰
2007-11-10
呵呵 。。谢谢冰姐姐 。
。也先谢过各大虾了。。。。。:default6:
5
#
煙灰
2007-11-10
也谢谢这个大虾了。。。
:default5:
6
#
phb128
2008-04-09
不错
7
#
wmqrslf
2008-04-18
支持发帖!!!
8
#
ZHAIPENGHUI
2008-04-18
细料偏少了,重新合成级配
9
#
gaosugonglu029
2009-04-27
哈哈。
回复