首页 > 论坛 > 钢材及钢结构试验检测
  • 钢筋原材拉伸实验中的脆性断裂问题
    1#
    • bity_zhu
    • 2007-10-13
    钢筋砼用热扎带肋钢筋在钢筋原材拉伸实验中 断裂判定为脆性断裂 (但稍微有一点缩径 屈服、抗拉强度均达到要求) 该钢筋是否合格?有没相关规范?
  • 2#
    • 汉水之滨
    • 2007-10-14
    还要看伸长率是多少来综和考虑.
  • 3#
    • bity_zhu
    • 2007-10-20
    伸长率为26.0%
  • 4#
    • dhl197728
    • 2007-10-26
    看来楼主不是专业的检测人员,要进行检测操作,应严格按照标准操作,你没有在钢材上面进行标距的设定和测定。请查阅:GB/T228-2002《金属材料室温拉伸方法》
  • 5#
    • koukoukiii
    • 2007-10-27
    按照桥规的要求,这种钢筋应该算合格的,因为其力学指标是符合GB175-1999要求的,脆断是因为其化学成分中的碳含量过高,你要再分析的话就要对钢筋的化学成分进行分析,以辩别是否达到相关规范要求。
  • 6#
    • dhl197728
    • 2007-11-01
    版主不要乱说,你要负责任的,有规范标准不看,标准上面有明确的指导操作,应当按照规定来做、测量、计算后才能下结论;说是不能解决问题的!!
  • 7#
    • 64016339
    • 2007-12-03
    钢筋原材拉伸实验
  • 8#
    • cui
    • 2007-12-27
    按GB来就是了
  • 9#
    • 砼工人
    • 2007-12-28
    我感觉也是应该合格的,对照国标或行标就可以了
  • 10#
    • XSQ750314
    • 2008-01-06
    我觉得只要按GB/T228去做,结果符合相应的标准就可以是合格的
  • 11#
    • sll357307552
    • 2008-01-07
    楼主字打错了,纠正一下啊,应该是热轧带肋钢筋,轧打错了
  • 12#
    • 色色蚊子
    • 2008-03-05
    你只说了伸长率但是你没有说钢筋的直径和你的标距是多少,这样是无法做出判定的
回复