首页 > 论坛 > 钢材及钢结构试验检测
  • 第一批钢筋是否必须检验
    1#
    • zhuwj1985
    • 2008-05-03
    想问下,作为监理,工程开工的第一批钢筋是否必须检验?
  • 2#
    • 阿洋
    • 2008-05-03
    一个厂家、一个规格、一个批号的第一批钢筋我认为应该必须检验。
  • 3#
    • 3c3t
    • 2008-05-03
    同意2楼意见。
  • 4#
    • Lily0927
    • 2008-05-03
    必须检验!
  • 5#
    • zhuwj1985
    • 2008-05-04
    我也认为必须检验
    有什么规范可以查到?
  • 6#
    • rainmanxxx
    • 2008-05-04
    钢筋进场一般200吨要检验一次,钢绞线光园螺纹钢等检验频率也不一样, 不同批号不同规格不同厂家的都必须检验, 第一次进场的更要检验了
  • 7#
    • youzi668
    • 2008-05-04
    钢材 不同批号、不同规格、不同厂家每60t检验一次。 第一次进场的必须要检验,进场前考察、检验合格后方可进场,进场检验合格后方可使用。
  • 8#
    • fuzhengjun
    • 2008-05-04
    钢筋新标准:GB 1499.2-2007上面就说到同批号同炉号的钢筋不大于60吨检验一次。
  • 9#
    • fuzhengjun
    • 2008-05-04
    第一批此那是肯定要检验的。
  • 10#
    • 沧桑男生
    • 2008-05-05
    必须检验!
  • 11#
    • tshrain199
    • 2008-05-15
    第一批应该要检验!!!
  • 12#
    • wysober
    • 2008-05-19
    同厂家、同炉号、同级别、同规格、同截面、同一进厂时间,每60t为一验收批次,不足60t按一批验收
  • 13#
    • lidexing
    • 2008-07-27
    同意2楼意见
  • 14#
    • zhenxing0608
    • 2008-09-03
    必须检验的···:default3:
  • 15#
    • 8032542
    • 2008-09-14
    钢筋原材料检测:应以同厂别、同炉号、同规格、同一交货状态、同一进场时间,每60t 为一验收批,不足60t 时,按一验收批检测,钢筋的物理性能和化学成分各项试验,如有一项不符合钢筋的技术要求,则应取双倍试件(样)进行复检,再有一项不合格,该验收钢筋则判为不合格。不合格的钢筋不得再使用,并要有处理报告,以防止其混入其他批量中。所以第一批更定要检测的