首页 > 论坛 > 钢材及钢结构试验检测
  • 求助!钢筋焊网的焊点的抗剪力的标准
    1#
    • zjb0509
    • 2008-10-30
    请问有谁知道桥面保护层用的12*CRB550钢筋焊网焊点的抗剪力的标准要求是多少?谢谢!
  • 2#
    • niuniu6682000
    • 2008-10-30
    钢筋焊接网焊点的抗剪力(单位为“N”)不应小于试件受拉钢筋规定屈服力值的0.3倍。抗剪力的试验结果应按三个试样的平均值计算。

    焊接网抗剪试验结果平均值如不合格时,则取双倍试样进行复检,当试验结果平均值合格时,该批焊接网方可判定为合格。
    注:双向板焊接网,当采用本规程第5.2.10条的双层布网(仅指图5.2.10a的情况)方式时,其焊点抗剪力要求可按本条的规定值乘以0.8系数后采用。(《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ114-2003)

  • 3#
    • wjwj11111
    • 2008-11-01
    1499.3-2002
  • 4#
    • 137285966
    • 2008-11-01
    谢谢了 ,能不能把涉及到的规范发上来。谢谢
  • 5#
    • cmfuklz1
    • 2008-11-24
    焊网标准 GB 1499.3-2002 钢筋混凝土用钢筋焊接网.pdfGB 1499.3-2002 钢筋混凝土用钢筋焊接网.pdf
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册