  • 新标准光圆钢筋拉伸试验标距
    1#
    • zhangli916
    • 2008-11-14
    新标准光圆钢筋拉伸试验标距采用δ10还是δ5.
  • 2#
    • niuniu6682000
    • 2008-11-14
    《GB 1499.1-2008 钢筋混凝土用钢 第1部分 热轧光圆钢筋》中钢筋的公称直径是6-22mm,应选用《金属材料室温拉伸试验方法GBT228-2002》附录B中B2.3.1节表B1中的规定,为5d
  • 3#
    • zhangli916
    • 2008-11-14
    谢谢:default7:
  • 4#
    • 汉水之滨
    • 2008-11-15
    一般直径在10以上的可以用5d ,以下的用10d
  • 5#
    • ningjipan
    • 2008-11-16
    《金属材料室温拉伸试验方法GBT228-2002》附录B中B2.3.1节表B1中的规定,通常取为5d ,但相关产品规定时,可以取10d。
  • 6#
    • 把酒临风
    • 2008-11-18
    以上各位的回复都是正确的!
  • 7#
    • 把酒临风
    • 2008-11-18
    直径在10以上的5d ,以下的用10d 。
  • 8#
    • swm888
    • 2008-12-04
    钢筋保护层厚度测定作业指导书:default1:
  • 9#
    • 空空
    • 2009-01-13
    规范上都有规定的,多看一下规范就行了。
  • 10#
    • qiaoqiao
    • 2009-01-14
    我觉得有的朋友回答问题不够具体,很模糊。比如像SWM888这位朋友说的“钢筋保护层厚度测定作业指导书”,这是从什么依据上说明的呢?还有空空这位朋友,直接就说“规范上都有规定的,多看一下规范就行了。 ”,有人是来请教问题的,所以您如果知道的话,就尽可能的说详细一点,不要这样一笔带过。反而使得人家更加不知所措。
  • 11#
    • 寻梅踏雪
    • 2009-01-15
    《钢筋混凝土用钢 第1部分 热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2008 的表3对断后伸长率表示方法使用A,相应《金属材料室温拉伸试验方法》GBT228-2002的4.4.1对断后伸长率(A)的定义其中是这样的:对于比例试件,若原始标距不为5.65根号S0.,符号A应附以下脚注说明所使用的比例系数,如A11.3.
    根据上述规范条文我认为断后伸长率均使用5d,对于6.5mm直径的原始标距问题我认为按《金属材料室温拉伸试验方法》GBT228-2002的第8条规定的第2段“对于比例试件,应将原始标距的计算值修约至最接近5mm的倍数”执行
  • 12#
    • heiqishi
    • 2009-03-03
    10吧
  • 13#
    • zlc401720191
    • 2009-04-12
    :default5: 还是不明白
    :default5:
  • 14#
    • aboge
    • 2009-04-17
    good
  • 15#
    • xiaocailanzi
    • 2009-05-27
    2008年9月1日后光圆钢筋均按5d标距。
  • 16#
    • wool368
    • 2010-07-01
    这个应选用5d,有规定吗?

    是不是直径在10一下的用5d,10以上的用10d,请给予回复,谢谢!
  • 17#
    • vr4hj
    • 2010-07-23
    LS的错了,应该反过来。
  • 18#
    • xxx109
    • 2010-11-07
    就是5倍
  • 19#
    • whyxx1215
    • 2011-03-12
    都是5倍的了
  • 20#
    • whyxx1215
    • 2011-03-22
    5d相信我一次吧!
  • 21#
    • 肖晓华
    • 2011-03-31
    应该是5d,规范是A,就是A5.65,5.65可以省略,A11.3里11.3不可省略