首页 > 论坛 > 钢材及钢结构试验检测
  • 检测钢筋直径不够的问题!
    1#
    • douyacai1979
    • 2008-12-29
    送样来检测,钢筋直径不够标准要求,检测单位应该直接开不合格报告不能取双倍复试。
    请问哪个规范和标准上有具体说明阿。
    ps:我们这新来的技术负责人非说可以双倍复试,我说不行。她让我找规范出来。
    我查了2101那个标准,上面说的试验项目是指强度和冷弯不合格的双倍复试啊!

    是不是要找钢筋的取样标准呢?上面是不是有说明取样直径不够直接拒收?
  • 2#
    • niuniu6682000
    • 2008-12-30
    《GBT2101-2008型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》上面说的试验项目是指全部实验项目(包括强度和冷弯)不合格的双倍复试
  • 3#
    • douyacai1979
    • 2008-12-30
    也包括直径不够的外观检测?

    可是试验室收样之后直径不够应该拒收,不做其他试验项目吧
  • 4#
    • niuniu6682000
    • 2008-12-31
    (试验室收样之后直径不够应该拒收),而是出具直径不合格的数据,然后双倍复试
  • 5#
    • gengqs
    • 2009-01-01
    外观不合格,应当退样,无需再做力学试验
  • 6#
    • tshrain199
    • 2009-01-03
    外观几何尺寸超过规范偏差,产品不合格,不需要在进行力学性能检测!1
  • 7#
    • heiqishi
    • 2009-03-03
    同意楼上的观点,不过一般不检外观
  • 8#
    • jsqyshang
    • 2010-11-11
    连外观几何尺寸都不合格,当然不需要在进行力学性能检测
  • 9#
    • mikeyuanss
    • 2011-02-17
    个人感觉似乎很多钢筋的直径都不够啊,够得没有几个...
  • 10#
    • 张恒52088
    • 2011-02-18
    你查一下,GB1499.2-2007里面有尺寸要求已经说明。同时只要它直径不符合国标规定,就直接判定是不合格了。不需要复抽。
  • 11#
    • alan023
    • 2011-02-21
    一般不检外观,但是我们这里现在要求对瘦身钢筋进行检测
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册