首页 > 论坛 > 钢材及钢结构试验检测
  • 请问下钢筋和钢筋焊接送样都有什么标准和规定啊?
    1#
    • xb19821012
    • 2009-07-07
    我们这里送了几次样品,对方都不收,我想知道具体要什么尺寸的?
  • 2#
    • luyuns
    • 2009-07-07
    根据规范来了,对方怎么可能不收呢,有别的原因吗?
  • 3#
    • tshrain199
    • 2009-07-07
    钢筋原材:按同一牌号,同一炉(罐)号、同一尺寸规格的热扎带肋钢筋、热扎光圆钢筋,不大于60t取一组钢筋样。1组钢筋样4根(2根拉伸试验,2冷弯试验)拉伸试样取样长度L≈10d+200mm(d为钢筋直径);冷弯试样取样长度L≈5d+150mm(d为钢筋直径)。各组钢筋样绑成捆加以区分,挂上标牌标清规格型号、炉号、生产厂家
  • 4#
    • tshrain199
    • 2009-07-07
    闪光对焊:在同一台班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当在同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算;累计仍不足300个接头,应按一批计算。应从每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试样,3个做弯曲试验。
    电弧焊(常用帮条焊和搭接焊):以300个同接头型式、同钢筋级别的接作为一批,应从成品中每批随机切取3个接头进行拉伸试验。
    电渣压力焊:(同电弧焊)
    焊接钢筋试样取样长度见下表:
    项次 焊接方式 试验尺寸
    ls L≥
    1 闪光对焊 8d 1s+2lj
    2 双面帮条焊 8d+lh 1s+2lj
    3 单面帮条焊 5d+ lh 1s+2lj
    4 单面搭接焊 8d+lh 1s+2lj
    5 双面搭接焊 5d+lh 1s+2lj
    6 电渣压力焊 8d 1s+2lj
    注:ls—受试长度
    lh—焊缝长度
    lj—夹持长度(100-120mm)
    L—试件长度
    d—钢筋直径
  • 5#
    • xb19821012
    • 2009-07-09
    谢谢各位的指点啊!明白了许多
回复