首页 > 论坛 > 钢材及钢结构试验检测
  • 求助高人:钢筋的可焊性试验怎么做?
    1#
    • aiuuly
    • 2009-07-12
    钢筋的可焊性试验怎么做?用什么标准?
  • 2#
    • 3c3t
    • 2009-07-13
    JTJ041-2000桥规第10章钢筋的条文说明以及2003版国内公路招标文件范本都有明确说明:
    对于新厂家或者更换厂家时应对进场的不同规格的钢筋(直径大于12mm)进行可焊性试验.
    其样品可随机选取钢筋焊接后进行送检.
    而后进场的同厂家同规格的钢筋,则是根据现场是否有焊接而进行焊接接头的焊接强度试验.
    其样品应按不同规格和批量从已焊接好的成品中截取.
  • 3#
    • xxwljm
    • 2009-07-13
    学习学习。
  • 4#
    • aiuuly
    • 2009-07-14
    谢谢你的指导,非常感谢
  • 5#
    • yhua
    • 2009-07-14
    学习学习
  • 6#
    • yhua
    • 2009-07-14
    学习学习
  • 7#
    • tuguihua
    • 2009-07-14
    具体采用的标准为GB/T228-2002,GB/T232-1999评定依据为JGJ18-2003。
  • 8#
    • 小亚
    • 2009-07-19
    钢筋搭接焊的热影响区距离焊缝的距离是多少?
  • 9#
    • wzl21
    • 2009-07-24
    GB/T228-2002,GB/T232-1999评定依据为JGJ18-2003 晴天@雨天 谢谢你
  • 10#
    • heshanyi222
    • 2010-01-02
    谢谢,不过每次都做有点烦
  • 11#
    • zongzhenggui
    • 2010-01-04
    搭接焊是焊缝外10mm
    闪光对焊是焊缝外0.7d
  • 12#
    • zongzhenggui
    • 2010-01-04
    搭接焊是焊缝外10mm
    闪光对焊是焊缝外0.7d
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册