首页
>
论坛
>
钢材及钢结构试验检测
请教焊接钢筋拉伸的问题
1
#
lingt111
2009-07-27
请问,焊接钢筋拉伸,两根在焊缝处脆断,一根在焊缝或热影响区外塑断,且三根的抗拉强度大于规定抗拉强度的1.10倍,这样的钢筋怎么判定?
2
#
卢选名
2009-07-28
只要大于规定抗拉强度1.10倍就合格
3
#
niuniu6682000
2009-07-29
合格,见《钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003》里5.1.7的(注:抗拉强度大于规定抗拉强度的1.10倍,这时的脆性断裂与延性断裂同等对待)
4
#
qiepdc123
2009-08-05
我觉得要取双倍进行复检,因为钢筋大多用在桥上,按桥规上说的要三根断在焊缝外,三根为塑断,你的如果复检不合格的话,应该是该批焊接试件不合格
5
#
www980066
2009-08-22
出现这种情况时,按照规范里的规定是判为合格的,但在实际施工中,为了保证工程质量,还是要对其进行双倍复检试验...
6
#
184228893
2010-06-05
取双倍复检
7
#
donglianfu71122
2010-06-15
按规范判定是合格,但是最好重新取样来考验焊工的水平到底如何!