某幢高层住宅楼,质量监督部门在基础钢筋工程质量验收过程中,发现见证取样送检的直径25闪光对焊焊接接头试验不符合相关规定,被行政主管部门记不良行为记录一次,并处以一定数额的经济罚款,给公司的信誉造成严重的影响。闪光对焊焊接接头试验有以下三种结论。
(1)所检项目符合《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—2003)标准要求,该批接头合格,可以用于工程。
(2)该批接头中某一检验项目不符合标准要求,要进行双倍见证取样送检,如果检测结论合格,该批接头可用于工程,如果检测结论不合格按第三种结论处理。
(3)该批接头不合格,施工现场代表的这批焊接接头不合格,不得用于工程。正确的处理方法是必须将施工现场的该批接头全部截除,重新焊接,重新见证取样送检;如果试验结论合格,该批接头直接用于工程。
在此次工程质量事故中,究其原因是见证送检的直径25钢筋闪光对焊焊接接头试验结论不合格,应按第三种结论处理,而现场的技术员却按第二种结论处理,又将直径25钢筋闪光对焊接头进行复试检测,虽然复测结论合格,但仍不能用于工程。因为该批接头已经被定性为不合格,没有复测的必要,这也是被主管部门处罚的主要原因。可见钢筋闪光对焊焊接接头要根据试验结论做相应的处理,否则容易产生工程质量隐患,造成不必要的损失。机械连接钢筋接头的处理与钢筋焊接的处理方法相同。
既然说到钢筋焊(连)接,现在我还想和大家探讨一下见证取样的相关规定,不同的接头形式取样标准是不一样的。
闪光对焊 (1)取样规定
在同一台班内,由同一焊工完成300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批;同一台班内焊接数量较少,可在一周之内累计计算,仍不足300个接头时,应按一批计算。
(2)取样数量
拉伸试件3个;弯曲试件3个;外观检查10%且不得少于10个。
(3)取样方法
应从每批接头中随机切取;拉伸试件长度=8d+250mm;弯曲试件长度为(5~7)d+150mm。
搭接焊 (1)取样规定
同一接头型式、同钢筋牌号作为一批;拉伸试样每批数量为300个接头,不足300个亦按一批计;外观检查应在清渣后逐个进行目测或量测。
(2)取样数量
拉伸试件3个。
(3)取样方法
应从每批接头中随机切取;拉伸试件长度为400mm。
电渣压力焊(1)取样规定
同牌号钢筋接头作为一批,或按每一楼层或施工区段;每批300个,不足300个,亦应按一批计。
(2)取样数量
拉伸试件3个。
(3)取样方法
应从每批接头中随机切取;拉伸试件长度为8d+250mm。
埋弧压力焊 (1)取样规定
300件同类型预埋件作为一批:在一周之内累计计算,仍不足300个,亦应按一批计算。
(2)取样数量
拉伸试件3个;外观检查:10%且不得少于10个。
(3)取样方法
应从每批接头中随机切取;试件的钢筋长度应大于或等于200mm。
带肋钢筋挤压连接(1)取样规定
同一规格、同一压接工艺完成的500个接头为一批;同批接头分部不多于三个楼层;不N500个,亦应按一批计算。
(2)取样数量
拉伸试件3个;外观检查10%。
(3)取样方法
随机切取,每层楼不得少于一个;试件长度=套筒长度+1 Od+250mm。
钢筋锥螺纹连接接头 (1)取样规定
同一施工条件下的同一批材料的同等级、同规格的接头以500个为一个验收批,不足500个也作为一个验收批;
在现场连续检验10个验收批,全部单向拉伸试件一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍;
同一牌号、同一炉号、同一规格、同一交货状态的钢筋母材为一批,每批不大于60t,不足60t也为一批;
接头连接质量检查中:基础、墙、板构件按各自接头数,每100个接头为一个验收批,不足100个也作为一个验收批。
(2)取样数量
拉伸试件3个;钢筋母材试件:拉伸2个,冷弯2个;接头外观检查:同规格抽取10%。
(3)取样方法
应从每批接头中随机切取。
根据有关规定,以上钢筋连接在正式焊(连)接前,必须对每批进场钢筋在现场条件下进行试焊(连)接,试焊(连)合格后方可进行施工焊(连)接。焊(连)接操作人员必须具有有效的岗位证书。