首页 > 论坛 > 钢材及钢结构试验检测
  • 请问钢筋焊接如果全部断于焊缝和热影响区内,但抗拉强度都大于1.1倍的规定抗拉强度,是合格还是不合格
    1#
    • jj714
    • 2009-12-09
    请问钢筋焊接如果全部断于焊缝和热影响区内,但抗拉强度都大于1.1倍的规定抗拉强度,是合格还是不合格,怎么判定?
  • 2#
    • wangbowuwei
    • 2009-12-09
    如果3个试件都断于焊缝和热影响区内,则一次性判定该批接头不合格!
  • 3#
    • wangbowuwei
    • 2009-12-09
    具体怎么评判请查看该板块我发的一篇帖子,要下载免费附件PDF格式的文章!
  • 4#
    • jj714
    • 2009-12-10
    谢谢
  • 5#
    • qiaoqiao
    • 2009-12-16
    那是合格的啊。规范上明确指出来了的。
  • 6#
    • tttlabc
    • 2010-01-12
    PDF格式的文章前后都有矛盾,像你所说的如果3个试件都断于焊缝和热影响区内,则一次性判定该批接头不合格!但是那个PDF格式的文章说拉到1.1倍了就可以不用拉了,这里楼主说的抗拉强度都大于1.1倍的规定抗拉强度。如果我不再拉下去就是合格的咯?????????????????????????
  • 7#
    • gb70088
    • 2010-12-26
    抗拉强度大于1.1倍抗拉强度标准值是指两个或两个以下试件断于焊缝或热影响区,如果三个试件全断于焊缝或热影响区,则一次性判该批不合格。
  • 8#
    • luyuns
    • 2011-01-12
    应该是合格的
  • 9#
    • jiaozuowxj
    • 2011-01-28
    当然应该是合格了,规范上说的很清楚
  • 10#
    • 肖晓华
    • 2011-03-31
    看下面的注就知道了
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册