首页
>
论坛
>
钢材及钢结构试验检测
请问钢筋焊接如果全部断于焊缝和热影响区内,但抗拉强度都大于1.1倍的规定抗拉强度,是合格还是不合格
1
#
jj714
2009-12-09
请问钢筋焊接如果全部断于焊缝和热影响区内,但抗拉强度都大于1.1倍的规定抗拉强度,是合格还是不合格,怎么判定?
2
#
wangbowuwei
2009-12-09
如果3个试件都断于焊缝和热影响区内,则一次性判定该批接头不合格!
3
#
wangbowuwei
2009-12-09
具体怎么评判请查看该板块我发的一篇帖子,要下载免费附件PDF格式的文章!
4
#
jj714
2009-12-10
谢谢
5
#
qiaoqiao
2009-12-16
那是合格的啊。规范上明确指出来了的。
6
#
tttlabc
2010-01-12
PDF格式的文章前后都有矛盾,像你所说的如果3个试件都断于焊缝和热影响区内,则一次性判定该批接头不合格!但是那个PDF格式的文章说拉到1.1倍了就可以不用拉了,这里楼主说的抗拉强度都大于1.1倍的规定抗拉强度。如果我不再拉下去就是合格的咯?????????????????????????
7
#
gb70088
2010-12-26
抗拉强度大于1.1倍抗拉强度标准值是指两个或两个以下试件断于焊缝或热影响区,如果三个试件全断于焊缝或热影响区,则一次性判该批不合格。
8
#
luyuns
2011-01-12
应该是合格的
9
#
jiaozuowxj
2011-01-28
当然应该是合格了,规范上说的很清楚
10
#
肖晓华
2011-03-31
看下面的注就知道了