首页 > 论坛 > 钢材及钢结构试验检测
  • 钢筋焊接的热影响区大小依据
    1#
    • nicwuai
    • 2009-12-22
    1 钢筋电阻点焊焊点:0.5d:
    2 钢筋闪光对焊接头:0.7d;
    3 钢筋电弧焊接头:6~10mm;
    4 钢筋电渣压力焊接头:0.8d;
    5 钢筋气压焊接头:1.0d;
    6 预埋件钢筋埋弧压力焊接头:0.8d。
  • 2#
    • wangab2009
    • 2010-01-06
    在吗,你这个依据是哪里找的啊,指教一下啊,
  • 3#
    • tttlabc
    • 2010-01-12
    同上~~~~要有依据才有说服力~
  • 4#
    • DDF8989
    • 2010-06-16
    很详细,学习学习,感谢
  • 5#
    • donglianfu71122
    • 2010-06-16
    楼主的依据是:JGJ18-2003钢筋焊接及验收规范第49页!
  • 6#
    • sxpm616
    • 2010-12-03
    谢谢
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册