首页 > 论坛 > 钢材及钢结构试验检测
  • 关于大于22mm光圆钢筋的试验问题
    1#
    • 原来不是我
    • 2010-03-27
    根据GB1499.1-2008中6.1钢筋的公称直径范围为6-22mm,表2中钢筋的直径也只有直径不大于22mm的钢筋。
    那么是不是只适合光圆钢筋直径不大于22mm的钢筋范围内?大于22mm(如28mm、32mm)的光圆钢筋原始标距又是按多少倍取,弯心直径按多少倍直径取呢?
    哪位高人指点一下,在此先谢过了。
  • 2#
    • guanshanhu
    • 2010-03-28
    不成熟的意见
    1、可能参照碳素结构钢GBT 700-2006
    2、查看相关钢筋质保书,上有执行标准
  • 3#
    • LXIHE
    • 2010-03-30
    标距为5D,弯心直径为2D。或参考厂家的质量检验报告
  • 4#
    • liweihan200481
    • 2010-03-30
    大于22mm的光圆钢筋应按碳素钢执行GB/T700-2006,光圆钢筋原始标距110mm,弯心直径按标准中表3中执行.
  • 5#
    • DDF8989
    • 2010-06-16
    不应该用GB1499.1-2008标准检测,应按碳素钢执行GB/T700-2006标准
  • 6#
    • donglianfu71122
    • 2010-06-16
    上面的几位回答的很正确,支持!
  • 7#
    • donglianfu71122
    • 2010-06-16
    建议每次检测前先看一下材质单!
  • 8#
    • DXJC
    • 2010-06-17
    按碳素钢执行GB/T700-2006标准检测
回复