首页 > 论坛 > 钢材及钢结构试验检测
  • 高手看看这组钢筋焊件合格不合格啊
    1#
    • xthacs123
    • 2012-03-27
    现场取了3根HRB335 28的电渣压力焊,极限荷载分别是291.7、321.8、330.8kN,全部脆断于焊口处,请高手帮忙看看这组焊件是不是直接不合格了?
  • 2#
    • psj随缘
    • 2012-03-27
    直接不合格
  • 3#
    • 雾山话云
    • 2012-03-27
    是否合格我们可以分析一下,《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003规定:电渣压力力焊接、气压焊接头拉伸试验均应符合下列要求:条件1:3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小该牌号钢筋规定的抗拉强度;条件2:至少应有2个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂。当达到上述2项条件时,评定该批接头为抗拉强度合格。同时还有一点说明:当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗接强度的1.10倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,呈延性断裂同等对待。HRB335规定的极限抗拉强度为455MPa,三根焊件的实测抗拉强度为:475MPa;520MPa;535MPa。其中有两根大于钢筋规定抗接强度的1.10倍,应该按断于焊缝或热影响区之外,呈延性断裂同等对待;所以,该组试件检测结果应该是合格的。
  • 4#
    • zp1018
    • 2012-03-27
    分析的到位
  • 5#
    • 814289476
    • 2012-03-28
    对,合格
  • 6#
    • lagl2666
    • 2012-04-02
    只能说明钢筋原材强度可以,焊接质量是不合格的,应该视为不合格。
  • 7#
    • 540566306
    • 2012-04-08
    2楼分析的很对,但是没有分析彻底。另外,当试验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度,或3个试件均在焊缝或热范围影响区发生脆性断裂时,则一次判定该批接头为不合格品。所以对于这组焊接件应该判定为不合格。 JGJ 18-2003 p23
  • 8#
    • 1600435399
    • 2012-04-16
    3楼分析对
  • 9#
    • ccccsj1cw
    • 2012-05-06
    直接就不合格
  • 10#
    • ccccsj1cw
    • 2012-05-06
    全断焊口,需重新加倍取样
  • 11#
    • 阳曦
    • 2012-08-01
    我是这样理解的:根据《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003规定:电渣压力力焊接、气压焊接头拉伸试验均应符合下列要求:
    合格(条件1与2同时成立):条件1:3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小该牌号钢筋规定的抗拉强 度;
    条件2:至少应有2个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂。
    不合格(条件1或2成立): 条件1:有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度。
    条件2:3个试件均在焊缝或影响区发生了脆性断裂时。
    复检(条件1或2成立):条件1:有1个试件的抗拉强度小于规定值。
    条件2:有2个试件在焊缝或影响区发生脆性断裂,而且其抗拉强度均小于钢筋规定强度的1.10倍。
    HRB335规定的极限抗拉强度为455MPa,三根焊件的实测抗拉强度为:474MPa;520MPa;535MPa。
    然后根据描述与计算代入上述的要求,发现结果是符合了不合格中的条件2,所以判定为不合格。这里可以看出,断裂处是判断的比较重要的一点,如果三根全断于焊缝,则立马判为不合格。
  • 12#
    • zhangyunfeng
    • 2013-01-03
    极限荷载分别是291.7、321.8、330.8kN,全部脆断于焊口处p23《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003规定当2个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂;其抗拉强度均小于钢筋规定抗接强度的1.10倍时,应进行复检。复验时,应再取6个试件。根据试验结果再进行判断是否合格。你好好看看《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003规定
  • 13#
    • GGQG123
    • 2014-12-20
    应该是取双倍进行复验
回复