3#
是否合格我们可以分析一下,《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003规定:电渣压力力焊接、气压焊接头拉伸试验均应符合下列要求:条件1:3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小该牌号钢筋规定的抗拉强度;条件2:至少应有2个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂。当达到上述2项条件时,评定该批接头为抗拉强度合格。同时还有一点说明:当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗接强度的1.10倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,呈延性断裂同等对待。HRB335规定的极限抗拉强度为455MPa,三根焊件的实测抗拉强度为:475MPa;520MPa;535MPa。其中有两根大于钢筋规定抗接强度的1.10倍,应该按断于焊缝或热影响区之外,呈延性断裂同等对待;所以,该组试件检测结果应该是合格的。