首页 > 论坛 > 钢材及钢结构试验检测
  • 钢筋的数据修约和精确度,求高手!
    1#
    • javen3525
    • 2012-07-25
    钢筋的数据修约和精确度,直径是不是精确到0.1mm,屈服强度和极限强度是不是修约至1MPa,断后伸长量 是不是准确到±0.25mm,断后伸长率是不是修约至0.5%,,,那么 对于16mm的螺纹钢,直径量不带肋的两边(内径),直径量出来是15.12mm 精确后是不是15.1mm, 上屈服荷载76kn 下屈服荷载74kn 极限荷载 108kn 断后伸长量203.020mm ,原始标距是160mm,修约后,这些数据是多少,尤其是断后伸长量和伸长率。
  • 2#
    • jun2009
    • 2012-07-25
    伸长率=17%
      屈服=370MPa
    极限=535MPa
  • 3#
    • hzsunbird
    • 2012-07-25
    楼上的错啦!断后伸长率一律秀约至0.5%,强度未作具体规定时,修约至1MPa。
  • 4#
    • javen3525
    • 2012-07-25
    那修约后应该是多少?
  • 5#
    • tangfang200118
    • 2012-07-26
    断后标距修约到0.25mm,强度1MPa,断后伸长率0.5%
  • 6#
    • 不懂不懂1
    • 2012-07-26
    断后伸长量203.020mm ,原始标距是160mm
    伸长率=17%
    能告诉下怎吗算是17%啊!
  • 7#
    • xxx109
    • 2012-07-27
    原始标距应该是5倍直径,是80,不是160
  • 8#
    • xxx109
    • 2012-07-27
    还有螺纹钢筋执行GB1499.2,此标准引用冶金标准进行数据修约,强度按5MPa、0MPa修约,伸长率按1%修约,测量直径没什么意义,标准要求按公称面积计算
  • 9#
    • zhaoliuyan
    • 2012-07-31
    楼上的,现在有新规范了,伸长率不变,0.5%的修约,强度是1%的修约
  • 10#
    • zhaoliuyan
    • 2012-07-31
    GBT 228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法.自己看咯
  • 11#
    • 阳曦
    • 2012-08-01
    9楼说得没错,现在是按照新规范来的了。2011.12月实施。
  • 12#
    • 506567610
    • 2012-08-05
    断后标距修约到0.25mm,强度1MPa,断后伸长率0.5%Õ¨‘!ÓïDýbbs.3c3t.comÒ¦äN(  É
  • 13#
    • zhangyunfeng
    • 2013-01-03
    GBT 228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第1部分
    强度性能修约至1MPa;屈服点延伸率修约至0.1%,其他延伸率和断后伸长率修约至0.5%
  • 14#
    • hhcx00397
    • 2013-03-01
    严格讲还是要按GB 1499.2-2007/XG-01的规定,它通过引用YB/T 081指定了修约间隔,而在GB/T 228.1-2010中也明确,只有产品标准未作规定时才按该标准修约。
  • 15#
    • 童星
    • 2013-11-29
    133的准确。
  • 16#
    • lijie6712546
    • 2017-02-26
    断后伸长率:=IF(((F23-F18)/F18*100-INT((F23-F18)/F18*100))>=0.75,ROUND((F23-F18)/F18*100,0),IF(((F23-F18)/F18*100-INT((F23-F18)/F18*100))>=0.25,INT((F23-F18)/F18*100)+0.5,INT((F23-F18)/F18*100)))
  • 17#
    • shinanboao
    • 2017-03-01
    断后伸长率一律修约至0.5%,强度未作具体规定时,修约至1MPa
  • 18#
    • F.J
    • 2017-05-17
    直径16的钢筋 标距是80 荷载(KN)后面一般保留两位小数
回复