首页 > 论坛 > 钢材及钢结构试验检测
  • 关于钢筋焊接的问题!
    1#
    • waybwc
    • 2013-12-12
    我们修的是高速公路,本人第一次负责钢筋
    请问盖梁用出钢筋焊接资料吗?我看他们焊的只起到了一个连接作用,是双面焊的,但没有预弯,不像是双面搭接焊,不像桩基、墩柱一样。
    还有湿接缝、护栏这些 都是出什么焊接资料的?


  • 2#
    • 琪琪青青
    • 2013-12-14
    你是试验室的么?我们也是修高速的,我是在中心试验室。盖梁肯定是要出资料的,我们这里用的是双面搭接焊和单面搭接焊。工地应该都有试验员,会让工地的取样送给试验室,然后试验室做试验出资料。湿接缝也有单面和双面搭接焊,但是护栏的我们这儿只用了原材。
  • 3#
    • waybwc
    • 2013-12-14
    不错啊 在中心实验室
  • 4#
    • lcm0312
    • 2013-12-26
    不弯起的,是不符合规范的,有很多人是这么干的。

    焊接试验,全部要进试验资料的。
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册