建筑行业中钢结构施工在近几年来发展非常迅速,已经成为了建筑行业中非常重要的支柱产业之一,所以在钢结构建筑的检测上就一定要引起重视,下面就介绍一下建筑钢结构检测的取样方法及数量。
第一部分:见证取样检测
一、 钢材质量
对属于下列情况之一的钢材,应对钢材进行化学成分分析和力学性能的抽样复验:
(1) 国外进口钢材;
(2) 钢材混批;
(3) 板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板;
(4) 建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材;
(5) 设计有复验要求的钢材;
(6) 对质量有疑义的钢材。
1、化学成分分析(主控项目)
(1) 检验指标:碳、硅、锰、硫、磷及其他合金元素
(2) 依据标准:《钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法》GB/T20066-2006 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004
(3) 取样方法及数量:钢材化学成分分析,可根据需要进行全成分分析或主要成分分析。所采用的取样方法应保证分析试样能代表抽样产品的化学成分平均值。分析试样应去除表面涂层、除湿、除尘、以及除去其他形式的污染。分析试样应尽可能避开孔隙、裂纹、疏松、毛刺、折叠或其他表面缺陷。制备的分析试样的质量应足够大,以便可能进行必要的复检验。对屑状或粉末状样品,其质量一般为100g。可采取钻、切、车、冲等方法制取屑状样品。不能用钻取方法制备屑状样品时,样品应该切小或破碎,然后用破碎机或振动磨粉碎。振动磨有盘磨和环磨。制取的粉末分析试样应全部通过规定孔径的筛。钢材化学成分的分析每批钢材取1个试样。
2、力学性能检验(主控项目)
(1) 检验指标:屈服点、抗拉强度、伸长率、冷弯、冲击功
(2) 依据标准:《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试验制备》GB /T2975-1998《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004
(3) 取样方法及数量:应在外观及尺寸合格的钢材上取样,产品应具有足够大的尺寸。取样时应防止出现过热、加工硬化而影响力学性能。取样的位置及方向应符合GB /T2975-1998附录A的规定。当工程没有与结构同批的钢材时,可在构件上截取试样,但应确保结构构件的安全。按每批钢材,拉伸试验取1个试样,冷弯试验取1个试样,冲击试验取3个试样。当被检钢材的屈服点或抗拉强度不满足要求时,应补充取样进行拉神试验。补充试验应将同类构件同一规格的钢材划为1批,每批抽样3个。
二、紧固件及网架节点连接质量
1、高强度大六角头螺栓连接副(主控项目)
高强度大六角头螺栓连接副出厂时要进行扭拒系数及机械性能试验,并且螺栓进场后要进行扭拒系数复验。
(1) 检验指标:扭矩系数(强制检验项目)、楔负载、螺栓实物最小拉力载荷、螺母保证载荷、螺母及垫圈硬度
(2) 依据标准:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006
(3) 取样方法及数量:同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、长度(当螺栓长度≤100mm时,长度相差≤15mm;螺栓长度>100mm时,长度相差≤20mm,可视为同一长度)、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺栓为同批;同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺母为同批;同一性能等级、材料、炉号、规格、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的垫圈为同批。分别由同批螺栓、螺母、垫圈组成的连接副为同批连接副。每3000套为一批,不足3000套视为一批,每种规格及批次取8套。送检的高强螺栓要保证出厂状态(出厂后3个月内),并且表面清洁、螺纹无损伤。
2、扭剪型高强度螺栓连接副(主控项目)
扭剪型高强度螺栓连接副出厂时要进行紧固预拉力及机械性能试验,螺栓进场后必须进行紧固预拉力复验。
(1) 检验指标:紧固预拉力(强制检验项目)、楔负载、螺栓实物最小拉力载荷、螺母保证载荷、螺母及垫圈硬度
(2) 依据标准:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008
(3) 取样方法及数量:同高强度大六角头螺栓
3、钢网架用高强度螺栓(一般项目)
钢网架用高强度螺栓出厂时要进行螺栓实物拉力载荷试验。对建筑结构安全等级为一级,跨度40m及以上的螺栓球节点钢网架结构,其连接高强度螺栓应进行表面硬度试验。
(1) 检验指标:螺栓实物拉力载荷、表面硬度
(2) 依据标准:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T16939-1997
(3) 取样方法及数量:同一性能等级、材料、炉号、规格、机械加工、热处理及表面处理工艺的螺栓为同一批。对于≤M36的螺栓最大批量为5000只,对于>M36的螺栓最大批量为2000只。每批次及规格抽取8只。
4、高强度螺栓连接摩擦面(强制检验项目)
钢结构制作和安装单位应进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验,现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验。
(1) 检验指标:抗滑移系数
(2) 依据标准:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收标准》JGJ82-1991
(3) 取样方法及数量:每2000吨为一批,不足2000吨视为一批,每种规格、批次及摩擦面处理方法取3组(6个芯板+6个侧板+12个高强螺栓)。钢板厚度要根据螺栓长度及工程中有代表性的部位确定,试件板面应平整,无油污,孔和板的边缘无飞边、毛刺,并且芯板厚度要保证摩擦面滑移前钢板始终处于弹性变形状态。
5、网架节点承载力(主控项目)
对建筑结构安全等级为一级,跨度40m及以上的公共建筑钢网架结构,且设计有要求时,应按下列项目进行节点承载力试验。
(1) 检验指标:焊接球节点承载力、螺栓球节点承载力、杆件及焊缝承载力
(2) 依据标准:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-1991
(3) 取样方法及数量:焊接球节点必须按设计采用的钢管与焊接球焊接成试件,检查数量为每个工程可取受力最不利的球节点以600只为一批,不足600只仍按一批,每批取3只为一组随机抽检。
螺栓球与高强度螺栓配合,检查数量为每个工程可取受力最不利的球节点以600只为一批,不足600只仍按一批,每批取3只为一组随机抽检。
钢管与封板或锥头焊接成试件,检查数量为每个工程可取受力最不利的杆件以300根为一批,不足300根仍按一批,每批取3根为一组随机抽检。
第二部分:现场检测
一、 焊接质量
1、焊缝外观质量检查(一般项目)
(1) 依据标准:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
(2) 取样方法及数量:每批同类构件抽查10%,且不应少于3件;被抽查构件中,每种焊缝按条数抽查5%,且不应少于1条;每条检查1除,总抽查数不应少于10处。
2、焊脚尺寸检查(主控项目)
T型接头、十字接头、角接接头等要求熔透的对接和角对接组合焊缝及设计有疲劳验算要求的吊车梁或类似构件的腹板与上翼缘连接焊缝要进行焊脚尺寸检查。
(1) 依据标准:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
(2) 取样方法及数量:同类焊缝抽查10%,且不应少于3条。
二、紧固件连接质量
1、高强度螺栓终拧扭矩检测(强制检验项目)
高强度大六角头螺栓连接副终拧完成1h后、48h内应进行终拧扭拒检查。当扭剪型高强度螺栓的梅花头未拧掉时,也要进行终拧扭拒检查。
(1) 依据标准:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
(2) 取样方法及数量:按节点数抽检3%,并不少于3个节点,每节点按螺栓数抽检10%,且不少于2个螺栓。
2、扭剪型高强度螺栓梅花头检查(主控项目)
(1) 依据标准:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
(2) 取样方法及数量:按节点数抽检3%,并不少于3个节点,每节点螺栓全部检查
3、网架螺栓球节点检查(一般项目)
螺栓球节点网架总拼完成后,高强度螺栓与球节点应紧固连接,高强度螺栓拧入螺栓球内的螺纹长度不应小于1.0d(d为螺栓直径),连接处不应出现间隙、松动等未拧紧情况。
(1) 依据标准:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
(2) 取样方法及数量:按节点数抽检3%,并不少于3个节点。
三、柱脚及网架支座质量(主控项目)
(1) 检验项目:锚栓紧固、垫板及垫块、二次灌浆
(2) 依据标准:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
(3) 取样方法及数量:按柱脚及网架支座数随机抽检10%,且不少于3个。
四、主要构件变形(强制检验项目)
(1) 检验项目:钢屋(托)架、桁架、钢梁、吊车梁垂直度及侧向弯曲、钢柱垂直度、网架挠度
(2) 依据标准:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
(3) 取样方法及数量:钢屋(托)架、桁架、钢梁、吊车梁垂直度及侧向弯曲、钢柱垂直度检测按构件数随机抽检3%,且不少于3个。
钢网架总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值。跨度24m及以下的钢网架结构测量下弦中央一点;跨度24m以上钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。
五、主体结构变形(强制检验项目)
(1) 检验项目:整体垂直度、整体平面弯曲
(2) 依据标准:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
(3) 取样方法及数量:对主要立面全部检查。对每个所检查的立面,除两列角柱外,尚应至少选取一列中间柱。
六、涂装质量(主控项目)
1、防腐涂层
(1) 检验项目:防腐涂层厚度
(2) 依据标准:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
(3) 取样方法及数量:防腐涂层厚度检测按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层厚度的平均值。
2、防火涂层
(1) 检验项目:防火涂层厚度
(2) 依据标准:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
(3) 取样方法及数量: 防火涂层厚度检测按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。测点选定按以下规定:
①楼板和防火墙的防火涂层厚度测定,可选两相邻纵、横轴线相交中的面积为一个单元,在其对角线上,按每米长度选一点进行测试。
②全钢框架结构的梁和柱的防火涂层厚度测定,在构件长度内每隔3m取一截面检测。
③桁架结构,上弦和下弦在构件长度内每隔3m取一截面检测,其他腹杆取一截面检测。
④对于楼板和墙面,在所选择的面积中,至少测出5个点;对于梁和柱在所选择的位置中,分别测出6个和8个点。
[hr]
微信推出新功能,公众号可以置顶啦!
只有1%的人知道,只需3步,第一时间获取重磅内容!
1、将微信更新到最新版本;
2、打开“监理检测网”公众号,在右上角查看设置;
3、打开“置顶公众号”按钮。
4、添加到桌面,可把公众号放在手机桌面,方便打开。
[hr][align=left]
[b]来源:监理检测网微信订阅号,微信搜索 监理检测网 或 jianlijiance 关注[/b]