首页 > 论坛 > 成品半成品试验检测
  • 求助 隧道的高位消防池要做哪些检验呀?
    1#
    • 看日出
    • 2007-12-24
    隧道的高位消防池要做哪些检验呀?
  • 2#
    • lyz1125
    • 2007-12-24
    ,除了常规的原材检测外,还要做充水试验,一般高位水池内壁要抹防水砂浆,在抹沙浆之前,做充水试验,充水三次,每次充水三分之一水深,每次充水结束稳定两天,观察和测定渗漏情况,扣除管道的渗漏因素,24小时后渗漏率小于1/1000,根据观察到的渗漏,视具体情况修补。国家建筑标准设计(96S815)
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册