关于砼碳化深度的取值问题。。
1
#
wy639742
2010-07-19
RT。如果碳化深度实测值只有0.3,计算时应如何取值。有无对应规范。最近看资料的时候,说应取0。。。深表怀疑。。
2
#
openyou
2010-07-19
2008现场检测上有的,明确规定不大于0.4毫米的为0
3
#
sxpm616
2010-07-23
感谢二楼的回答,学习学习