首页
>
论坛
>
轨道交通试验检测
『讨论贴』桩基的问题
1
#
drh
2007-11-07
本工程的桥梁桩基直径1.2m,平均桩长35左右,桩基的配合比中添加了缓凝剂,项目部在上报专项开工报告中,灌注一根桩的时间5个半小时。规范上规定不超2.5小时,但是添加缓凝剂(FDN-5高效缓凝减水剂),最多延迟多长时间啊?5个多小时长不长,我担心灌桩的时间导管拔不出来
2
#
3c3t
2007-11-07
缓凝剂(FDN-5高效缓凝减水剂),最多延迟多长时间的问题,按说应该在配合比试验时可以确定,再参考一下缓凝剂说明书上的时间,就可以确定了。
另外导管应该可以拔出来的,因为是每次埋管深度建议不超过6-8米,是陆续拔管的。5个多小时应该可以满足要求。
以上问题,请朋友们多给补充。
3
#
hcwaidezy
2007-11-07
钻孔灌注桩的导管其实没必要埋深6-8米 如果用罐车运混凝土 如果连贯的话0.5小时一车 那么从第一罐浇下去到第二罐浇完要一个小时 那么一个小时的初凝时间就够了 更何况混凝土浇筑时导管是浇一点就提升一节导管 等第二罐浇完了导管也提到位了 规范上规定2.5小时是够用的 5个小时要那么长时间吗?以前参与过的一个工程(公铁两用大桥)桩长平均48米 浇完一根桩的时间也不超过3个小时 不清楚你们是怎么的施工方法?
4
#
3LLL
2007-11-07
没问题的.我们工地的桩径1.5m,桩长42m,浇筑时间六个多小时。(用的是自拌的,不是商砼,要是商砼速度就快多了)
5
#
cyz9741
2007-11-07
混凝土可是一段一段做上来的 不是5个半小时后 管还在最深处35米的 一段一段慢慢凝上来的 你要想明白这点,如果在施工中出现机械坏了或者什么特殊情况 就要对照配合比了。一般1个多小时 绝对没问题的!
6
#
huxianlei
2007-12-12
不会有问题的,只要坍落度、保水性,我们30m桩因交通问题浇了10个小时,超声检测还是很好的
7
#
hzsunbird
2008-03-26
楼上的睁着眼睛说瞎话,只能是你运气好!
8
#
xuezhuang
2009-04-13
谢谢! :default7:
9
#
goodman
2009-05-24
我对楼 猪的景仰犹如滔滔江水,绵绵不绝,又如黄河泛滥,一发而不可收拾
回复
请
登录
后发表回复。没有注册?
立即注册