drh
2007-12-30
本桥梁12#台两根桩基都有一根声测管,在最后6米的接头堵塞,采取措施无法疏通。这两跟桩基桩长38米,设计为摩擦桩。是否可采用反射波法检测(高应变),结合声波检测上面32米的桩基情况,综合分析桩基情况。若这种方法检测合格,作为监理方是否可以同意进入下道工序。
请高手指点,有没有更好的检测方法?
2
#
whj0872
2007-12-31
我认为是 可以,我也碰到这中情况,我的是26米长的摩擦桩,在23米的位置堵管,没办法只有采用反射波法检测(高应变),结果是 符合设计和规范要求的,监理和业主认可了。
3
#
sxheliren
2008-01-13
不对吧,高应变结果也要设计单位认可的。我觉得应该在检测管周围15公分范围内钻芯并利用钻芯孔复测评定。:default7: :default7:
4
#
bobo520605
2008-08-19
只有超声波验证低应变没有反过来搞得!捅不开就钻芯!有可能底下有问题专门堵住不让测呢?
5
#
caoqian1983
2008-08-22
只有超声波验证低应变没有反过来搞得!捅不开就钻芯!有可能底下有问题专门堵住不让测呢?
这个说得对
:default6:
6
#
sxhl7645
2009-01-04
对,我也赞成后面的说法