首页 > 论坛 > 轨道交通试验检测
  • 高应变试桩准备工作细则
    1#
    • QLZQ
    • 2008-03-05
    一、在原桩顶上接2m长桩帽,桩帽顶面应水平、平整(建议用水平尺较正),桩帽中轴线与桩身中轴线应重合,其截面积应与原桩身截面积相同。桩帽混凝土强度等级不得低于C40(且龄期至少10天)。
    二、桩身主筋应全部直通至桩帽顶混凝土保护层之下,并在同一高度上。
    三、距桩帽顶1倍桩径范围内,用厚度为3~5mm的钢板(钢模板)围裹(不准拆卸),桩帽内设置箍筋,间距不宜大于150mm。距桩帽顶50 cm以内应设置多层钢筋网片,间距10cm。
    四、桥身两侧各挖一对称八字槽(若搭设架空平台,可只考虑留出空位,供1人在下操作),深度至少为原桩顶以下1m,在此深度的桩身两对称侧面上各打磨出一个30cm×30cm平面(建议用水磨机打磨,打磨至有新鲜混凝土岩面),要求平面光滑、平整、坚硬、无松动、无孔洞、无夹泥,同时应保证两平面所在桩身截面积与其下桩身截面积一致,严禁将两平面置于变截面上(注意:工程桩中经常有桩顶附近截面积大于其下桩身截面积的情况)。
    五、在距桩中心130~200cm半径范围内(即宽度70cm),用枕木搭设平台,平台顶面距桩帽顶面70cm。平台应稳固、牢靠(导向架重5吨,锤重有10吨与20吨,锤重与导向架重量由平台支撑)。
    六、试桩场地平整、坚硬、稳固,适合平板车、吊车进场及操作。
    七、现场准备220V电源。每根桩准备20cm×60cm、厚度2.7~3.0cm(最好2.8cm)的匀质木板10块。试桩的地质资料、钻孔、灌注记录及相关的资料应齐备,以提供给现场测试工程师。


  • 2#
    • lidexing
    • 2008-07-30
    谢谢
  • 3#
    • zhanghonghong
    • 2009-02-11
    谢谢
  • 4#
    • jun2009
    • 2009-09-09
    谢谢
回复