1#
在实际施工或结构加固中,经常遇到植筋,对于植筋的抽检,和大家交流一下:
拉拔检测均为现场原位测试,执行JGJ145-2004标准,抽检比例为1‰,一般每种规格最少应抽检一组(3个)。植筋的拉拔检测应在安装模板之前进行,并应预留一定的间隙以便安装仪器。(一般以被检植筋为中心,周围8cm不能有障碍物。)预埋件的拉拔检测应预先告知预埋板尺寸、形状,以便检测工作的顺利进行。土层锚杆拉拔试验执行中国工程建设标准化协会标准CECS22:2005,分锚杆基本试验和锚杆验收试验。锚杆基本实验是锚杆性能的全面试验,目的是确定锚杆的极限承载力和锚杆参数的合理性,为锚杆设计施工提供依据。用于基本试验的锚杆不应少于3根,并且其锚杆参数、材料及施工工艺必须与工程锚杆相同。
锚杆验收试验是对锚杆施加大于设计轴向拉力值的短期荷载,以验证工程锚杆是否有与设计要求相近的安全系数。验收试验锚杆数量取锚杆总数的5%且不得少于3根。
一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式见右图。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。然后匀速加载2∽3分钟(或采用分级加载),直至破坏。破坏模式分为钢筋破坏(钢筋拉断)、胶筋截面破坏(钢筋沿结构胶、钢筋界面拔出)、混合破坏(上部混凝土锥体破坏,下部沿结构胶、混凝土界面拔出)3种,结构构件植筋,破坏模式宜控制为钢筋拉断。
当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfyk。
植筋拉拔试验拉拔力最少设计值计算方法:
HPB235钢筋:设计值=钢筋横截面积×钢筋强度设计值
HRB335:设计值=钢筋横截面积×钢筋强度设计值
HRB400:设计值=钢筋横截面积×钢筋强度设计值
注意不同类别钢筋的强度设计值不同,应查规范。
欢迎大家交流。