首页 > 论坛 > 通信监理|电力监理
  • 水电旁站方案
    1#
    • 2007-07-11
    简介:本文件为水电旁站监理方案。该方案内容包括了旁站的内容、旁站检查方法及内容、所有旁站部位的检查。资料详细,值得借鉴!!
    关键字:水电,旁站监理,方案

    按此在新窗口浏览图片
    水电旁站方案   根据建筑工程监理规范(GB50319―2000)要求,关键部位或关键工序施工过程中,应有监理人员在现场进行监督活动。结合水电安装特点,对于国家施工验收规范(GB50242-2002)(GB50303-2002)所涉及到的安全、卫生和使用功能到强制性条文的一些施工安装的关键部位和调试、试验过程以及一些隐蔽工程的验收过程,需进行旁站检查。
    一、本工程需旁站的内容有以下:
      1、给水管道强度及严密性试验;
      2、给水管道冲洗、消毒过程;
      3、排水管道灌水、通水、道球试验;
      4、排水管道洞口盛水试验;
      5、消火栓试射试验;
      6、导线绝缘测试;
      7、器具绝缘测试;
      8、系统通电调试及试运行;
      9、接地电阻测试;
      10、等电位导通性测试。
    二、旁站检查方法及内容如下:
    [b]  1、给水管道强度及严密性测试[/b]
      (1)检验方法:实地水压试验。
      (2)措施:给水管道系统安装完成后,要进行强度及严密性      试验,水压试验要有批准的试验方案,要分区、分段试验,合格后再按系统整体试验,监理人员督促参加试验的安装人员应按岗分工,各负其责,熟悉工作范围,掌握试验标准。
    [indent]①试验管道系统和设备的中间控制阀门应全部开启。
    ②向试验管道和设备注水时应先开启高处排气阀门排气,并由下向上,或由回水向供水管道系统注水,待水注滿后,关闭进水阀门,稳定半小时后继续向系统供水,以排气阀门出水无气泡为准,关闭排气阀。
    ③向管道系统和设备加压,启动加压泵加压,先缓慢升压至工作压力,停泵检查,观察各部位无渗漏,压力不降后,再升压至试验压力,停泵稳压,按批准的试验方案进行全面检查,在确认管道系统和设备试压合格后,降至工作压力,再做较长时间的检查,确认全系统部位无渗漏,无裂纹,则管道系统的严密性和强度试验为合格。经参加试验验收到各方同意后,将工作压力逐渐降为零,填写试验记录。