    浅谈电力基建土建工程质量通病的治理
      治理质量通病,提高工程质量是一项长期艰苦的工作。认真努力地做好这个工作,使在建工程达标投产和创优是监理工作的重要内容,省公司[2006]35号和[2007]51号文件中,已就这个问题提出过要求。在执行中,有一些文件中未涉及的问题出现,现就这些问题结合多年的现场施工经验,谈一点粗浅的认识:
      1、混凝土表面裂纹、龟裂、气泡问题:
      解决的方法:①采用清水混凝土工艺一次浇筑成,不抹面;②严禁在刚浇筑好的混凝土表面撒水泥粉抹面,应采用原浆抹面;③持振动棒的施工人员必须经过培训,振捣时快插慢拔,同时控制混凝土的坍落度,最大程度地减少气泡的产生;④主变运输、卸车的过程应尽快完成,避免重车长期压迫混凝土路面;⑤回填土和3:7灰土必须保证质量,重点是混凝土路面下面,散水下面,重要基础下面和围墙基础下面。
      2、混凝土蜂窝、麻面、狗洞问题:
      解决方法:①根据现场实际采用直径和长度适合的振捣棒;②对超高(3米以上)超窄(小于150mm板墙)的混凝土结构采用分段、分层连续浇筑法;③对钢筋超密(钢筋之间间距小于20mm)的混凝土结构采用先解开表层钢筋绑丝插棒,待混凝土浇筑到表层时再重新绑扎浇筑的方法;④使用新模板、竹胶板、旧模板表面磨光;⑤混凝土中的骨料(石子)规格必须符合配合比要求,浇筑钢筋密度大薄的结构时,减小石子直径;⑥混凝土浇筑前,用水冲洗基底及模板,先浇筑同标号沙浆;⑦混凝土浇筑全过程避免漏震、过震,插棒间距
    ≤30cm。
      3、抹灰层(腻子、涂料层)龟裂问题:
      解决方法:①从根本上解决的方法是采用瓷砖,清水墙工艺,避免抹灰;②必须要抹灰的采用“小麻面”工艺。具体方法是抹灰层平整既可,不要反复压光,给抹灰层充分收缩的空间;③抹灰沙浆的标号宜适当低一些,减少应力;④加强养护,夏季保持湿润,冬季保温;⑤抹灰层刮腻子不要太厚,满足刷涂既可。
      4、房屋渗漏问题:
      解决方法:①采用现浇钢筋混凝土屋面,加抗渗剂;②三元乙丙卷材粘贴时基底必须干燥并清扫干净,接缝处搭接超过100mm,卷材表面刷高分子防水涂料;③排气孔、烟囱、雨落管口,女儿墙等部位应做双层防水,接口处压实填死;④经常上人的屋顶,在三元乙丙卷材表面加一层钢性保护层,避免机械性损伤。
      5、回填土问题:
      这是一个最容易做好但大多数工程都做不好的工序,原因是利益驱使,偷工减料,追求进度不讲质量。
      解决方法:①各级领导重视,业主严格要求,监理监督检查旁站到位;②施工合同中注明发生因回填土不实而产生塌陷或其它质量通病,扣除5%的质量保证金;③严格按规程、规范分层夯实,填土时每层厚度严格控制在300mm以内;④严格控制素土和灰土的含水率;⑤大面积回填土采用机械夯实,小面积回填土采用人工夯实;⑥监理人员现场见证取样并送检,试验报告不合格者返工处理。(衡水输变电项目监理部 孙春生供稿)