首页 > 论坛 > 公路与市政道路检测
  • 监理检测网:公路试验检测报告结论用语大全(收藏版)
    1#
    • 3c3t
    • 2017-03-26
    监理检测网:公路试验检测报告结论用语大全(收藏版)
    序号试 验 项 目试 验 报 告 结 论 用 语
    1土工试验(料源)根据JTG E40-2007规程检测,所检项目符合(不符合)JTG F10-2006规范要求,可(不可)用于××路基××区填筑。
    2粗集料试验根据JTG E42-2005规程检测,所检项目符合(不符合)JTG/T F50-2011(JTG/T F60-2009)规范要求,可(不可)用于××工程。
    3细集料试验根据JTG E42-2005规程检测,所检项目符合(不符合)JTG/T F50-2011(JTG/T F60-2009)规范要求,可(不可)用于××工程。
    4帯肋钢筋试验根据GB/T 228.1-2010、GB/T 232-2010方法检测,所检项目符合(不符合)GB1499.2-2007标准要求,可(不可)用于××工程。
    5光圆钢筋试验根据GB/T 228.1-2010、GB/T 232-2010方法检测,所检项目符合(不符合)GB1499.1-2008标准要求,可(不可)用于××工程。
    6混凝土抗压强度试验根据JTG E30-2005规程检测,28天抗压强度符合(不符合)设计要求(7天抗压强度达到设计强度的×%)。
    7混凝土抗折试验根据JTG E30-2005规程检测,28天抗折强度符合(不符合)设计要求。
    8混凝土抗渗试验根据JTG E30-2005规程检测,所检项目符合(不符合)设计要求。
    9混凝土配合比试验根据JGJ55-2011、JTG E30-2005规程进行设计、试验,所选定的配合比符合(不符合)设计要求,可(不可)用于××工程。
    10砂浆配合比试验根据JGJ/T98-2010、JGJ/T 70-2009规程进行设计试验,所选定的配合比符合(不符合)设计要求,可(不可)用于××工程。
    11砂浆抗压强度试验根据JGJ/T 70-2009方法检测,28天抗压强度符合(不符合)设计要求。
    12水泥试验根据JTG E30-2005(GB/T1346-2011)规程检测所检项目符合(不符合)GB175-2007标准要求,可(不可)用于××工程。
    13水泥3天强度试验根据JTG E30-2005规程检测,除28天强度待报外,其他所检项目符合(不符合)GB175-2007要求。
    14钢筋焊接试验根据JGJ∕T27-2014方法检测,所检项目符合(不符合)JGJ 18-2012标准要求,可(不可)用于××工程。
    15钢筋机械连接试验根据GB/T 228.1-2010方法检测,所检项目符合(不符合)JGJ107-2016 I级接头标准要求,可(不可)用于××工程。
    16石料抗压强度试验根据JTG E041-2005规程检测,所检项目符合(不符合)设计要求,可(不可)用于××工程。
    17锚杆拉拔力试验根据GB 50086-2015规程检测,检测结果符合(不符合)设计要求。
    18地基承载力试验根据DBJ 15-60-2008(广东地区)规定检测,检测结果符合(不符合)设计要求。
    19路基压实度试验根据JTG E60-2008规程检测,检测结果符合(不符合)设计要求。
    20中空锚杆拉伸试验根据GB/T 228.1-2010方法检测,所检项目符合设计要求,可(不可)用于××工程。
    21水泥稳定碎石压实度及厚度试验根据JTG E60-2008规程检测,所检项目符合(不符合)设计要求。
    22水泥剂量滴定试验根据JTG E51-2009规程检测,所检项目符合(不符合)配合比设计要求。
    23无机结合料稳定土现场含水量试验根据JTG E51-2009规程检测,所检项目符合(不符合)配合比设计要求。
    24无侧限抗压强度试验根据JTG E51-2009规程检测,所检项目符合(不符合)设计要求。
    25水稳碎石混合料含水量、筛分试验根据JTG E42-2005规程检测,所检项目符合(不符合)设计要求。
    26水泥稳定碎石配合比试验根据JTG E51-2009、JTG/T F20-2015范进行设计、试验、所选定的配合比符合(不符合)设计要求,可(不可)用于××工程。
    27沥青混合料配合比试验根据JTG E20-2011、JTG F40-2004规范进行设计、试验、所选定的配合比符合(不符合)设计要求,可(不可)用于××工程。
    28矿粉试验根据JTG E20-2011规程检测,所检项目符合(不符合)JTG F40-2004规范要求,可(不可)用于××工程。
    29改性沥青含水量、溶解度试验根据JTG E20-2011规程检测,所检项目符合(不符合)JTG F40-2004规范要求,可(不可)用于××工程。
    30改性沥青针入度、延度、软化点试验根据JTG E20-2011规程检测,所检项目符合(不符合)JTG F40-2004规范要求,可(不可)用于××工程。
    31沥青闪燃点及脆点试验根据JTG E20-2011规程检测,所检项目符合(不符合)JTG F40-2004规范要求,可(不可)用于××工程。
    32沥青含蜡量试验根据JTG E20-2011规程检测,所检项目符合(不符合)JTG F40-2004规范要求,可(不可)用于××工程。
    33沥青混合料马歇尔试验(水中重法)根据JTG E20-2011规程检测,所检项目符合(不符合)JTG F40-2004规范要求,可(不可)用于××工程。
    34沥青混合料马歇尔试验(蜡封法)根据JTG E20-2011规程检测,所检项目符合(不符合)JTG F40-2004规范要求,可(不可)用于××工程。
    35沥青路面芯样马歇尔试验(水中重法)根据JTG E20-2011规程检测,所检项目符合(不符合)JTG F40-2004规范要求,可(不可)用于××工程。
    36沥青路面芯样马歇尔试验(蜡封法)根据JTG E20-2011规程检测,所检项目符合(不符合)JTG F40-2004规范要求,可(不可)用于××工程。
    37沥青薄膜加热试验根据JTG E20-2011规程检测,所检项目符合(不符合)JTG F40-2004规范要求,可(不可)用于××工程。
    38沥青混合料试件制作试验(击实法)根据JTG E20-2011规程检测,所检项目符合(不符合)JTG F40-2004规范要求,可(不可)用于××工程。
    39压实沥青混合料密度试验(水中重法)根据JTG E20-2011规程检测,所检项目符合(不符合)JTG F40-2004规范要求,可(不可)用于××工程。
    40压实沥青混合料密度试验(表干法)根据JTG E20-2011规程检测,所检项目符合(不符合)JTG F40-2004规范要求,可(不可)用于××工程。
    41压实沥青混合料密度试验(蜡封法)根据JTG E20-2011规程检测,所检项目符合(不符合)JTG F40-2004规范要求,可(不可)用于××工程。
    42沥青原材料试验根据JTG E20-2011规程检测,所检项目符合(不符合)JTG F40-2004规范要求,可(不可)用于××工程。
    43改性沥青试验根据JTG E20-2011规程检测,所检项目符合(不符合)JTG F40-2004规范要求,可(不可)用于××工程。
    44沥青混合料矿料级配检验曲线图根据JTG E20-2011规程检测,所检项目符合(不符合)JTG F40-2004规范要求,可(不可)用于××工程。
    45沥青路面用粗集料试验根据JTG E20-2011规程检测,所检项目符合(不符合)JTG F40-2004规范要求,可(不可)用于××工程。
    46沥青砼路面钻芯压实度及厚度检测根据JTG E60-2008规程检测,所检项目符合(不符合)设计要求。
    47平整度检测(连续式平整度仪)根据JTG E60-2008规程检测,所检项目符合(不符合)设计要求。(已修正)
    48沥青混凝土路面渗水检测根据JTG E60-2008规程检测,所检项目符合(不符合)设计要求。(已修正)
    49沥青含量试验(离心分离式法)根据JTG E20-2011规程检测,所检项目符合(不符合)设计要求。
    50沥青混凝土组成分析及沥青含量试验根据JTG E20-2011规程检测,所检项目符合(不符合)设计要求。
    51路面抗滑值(摆式仪)根据JTG E60-2008规程检测,所检项目符合(不符合)设计要求。
    52路面构造深度(手工铺砂法)根据JTG E60-2008规程检测,所检项目符合(不符合)设计要求
  • 2#
    • lcm0312
    • 2018-04-04
    不错,很适用的东西。
    但一般来说,检测报告结论只需表述结果对应规范或设计的符合性/满足要求能力,无需标注“可(不可)用于××工程。”字样。
  • 3#
    • lcm0312
    • 2018-04-04
    借此处一用。
    有关JTGE60中贝克曼梁检测路面回弹弯沉之疑,肯请楼主方便做为一个行业技术问题,找一下相关部门给予答复,先谢为敬。
      现行E60中沥青路面弯沉值需温度及面层厚度修正:1、正文4.3“沥青面层厚度大于5cm的沥青路面,回弹弯沉值应进行温度修正。”此处的“沥青面层厚度”为上面层还是总厚度?通过D50中温度修正方法计算,计上面层厚度与计路面总厚度,计算结果差异较大;2、条文说明中P67,“温度修正也可参考现行《公路沥青路面设计规范》(JTGD50)的公式执行”,现行E60中的图T0951-2、T0951-3、T0951-4虽给定了相关直线,因无具体公式,根本无法使用。因而,此类温度计算均以D50中之8.0.15方法修正。但D50已实施,问题是新设计规程中去掉了温度修正计算内容。至此,E60沥青路面弯沉检测温度修正无法得到准确的结果。
    此为此项检测试验中的空缺之处,希望检测网的朋友权威能力给予解决,多谢。

    现请您答复1、厚度修正为总厚度还是面层厚度,2、温度修正图表中公式如何,3、未来E60修订是否完善图表直线等几个问题,
  • 4#
    • lidexing
    • 2019-08-17
    非常感谢
回复