首页 > 论坛 > 桥梁检测加固
  • 墩台的维修与加固——中铁(石家庄)合计研究院推荐
    1#
    • zhongtiechengji
    • 2017-05-27

    (1)当表面风化剥落深度在30mm及以内时,应采用M10以上的水泥砂浆修补;当剥落深度超过30mm,且损坏面积较大时,应增设钢筋网浇筑混凝土层,浇筑混凝土前应清除松浮部分,用水冲洗,并采用锚钉连接。

    (2)墩台出现变形应查明原因,采取针对性措施进行加固。

    (3)当墩台裂缝超过规范限值时,应查明原因,采取下列措施进行加固:

    ①裂缝宽度小于规定限位时,应进行封闭处理;

    ②裂缝宽度大于规定限值且小于0.5mm时,应灌浆;大于0.5mm的裂缝应修补;

    ③当石砌圬工出现通缝和错缝时,应拆除部分石料,重新砌筑;

    ④当活动支座失灵造成墩台拉裂时,应修复或更换支座,并维修裂缝;

    ⑤基础不均匀沉降产生的自下而上的裂缝,应先加固基础,并应根据裂缝发展程度确定加固方法。

    (4)桥台发生水平位移和倾斜,超过设计允许变形时,应分析原因,确定加固方案。

    (5)桩或墩台的结构强度不足或桩柱有被並撞折断等损坏应查明原因,进行加固处理。

    (6)桥台锥坡及八字翼墙在洪水冲击或填土沉落的作用下容易产生变形和勾缝脱落,修复时应夯实填土,常水位以下应采用浆砌片(块)石,并勾缝。

    http://www.zjlq.net桥梁施工监控[/color" target="_blank">整理发布

回复