首页
>
论坛
>
照片|会员风采
大家看下这个湿接缝施工存在哪些问题
1
#
3c3t
2014-10-27
在中铁某单位施工现场拍下箱梁湿接缝施工照片,大家看看有哪几个问题,估计大家可以很快发现一个最主要的问题,请在下面回复
2
#
xiaogoubuchifan
2014-10-27
钢筋问题?
3
#
liuning666
2014-10-28
问题有:1、钢筋没有除锈且焊渣未清理;2、钢筋焊缝不饱满且焊缝长度不满足单面焊接10d要求;3、右侧箱梁顶板没有进行拉毛处理;4、湿接缝混凝土浇筑时,对松散、夹渣处未处理;
4
#
liuning666
2014-10-28
湿接缝钢筋一般是两绑一焊,照片中全是焊接。因为不知道你们那里的图纸,建议你仔细看一下湿接缝施工图。
5
#
jisheng
2014-10-28
我们这边是一绑一焊接!你估计没有注意图纸!焊渣没有清理干净!焊接长度达不到!你这个毛病太多!
6
#
rizr
2014-10-31
模版有没有问题,用的是木制的,不受力
7
#
mainrose
2014-11-01
焊接长度跟焊渣都不行啊。
8
#
yxj442582074
2014-11-04
钢筋连接肯定是有问题的,再就是凿毛,还有貌似钢筋细了,混凝土也没振好,接缝预留的不对
9
#
3c3t
2014-12-04
大家再看下这一个工地上的湿接缝照片
10
#
sxpm616
2014-12-16
钢筋帮扎不牢固,个别处钢筋严重变形,焊接全采用点焊,受力传力抗剪性能都下降,钢筋浮锈,间距偏大,钢筋直径偏细,混凝土振捣不密实,接头处没有处理
回复
请
登录
后发表回复。没有注册?
立即注册