首页 > 论坛 > 照片|会员风采
  • 这样的箱梁架设要不要返工你说吧?
    1#
    • 3c3t
    • 2014-12-20
    要不要返工你说吧?同时也说下存在问题
    按此在新窗口浏览图片
    这是30m箱梁安装后桥台处
    准备浇筑湿接缝混凝土时,被我们停了

  • 2#
    • 中尉
    • 2014-12-20
    那是必须的,主要问题还是预制的过程没有控制好梁体尺寸和模板安装验收。
  • 3#
    • 三毛
    • 2014-12-20
    从图片上看应该是斜交吧,凿端头,保证伸缩缝结构尺寸
  • 4#
    • 小虎考试
    • 2014-12-20
    伸缩缝的尺寸必须要保证的。施工单位太不负责任。梁都顶到桥台了了为以后买下隐患。
  • 5#
    • sxpm616
    • 2014-12-20
    大神级的现场技术员呀,这样也能让他们打湿接缝,先不说角度的问题,端梁的端头不应该是这个样子的呀
  • 6#
    • vmoo
    • 2014-12-21
    剔一剔,没什么问题。实在不行没缝,凿掉稚墙
  • 7#
    • qiliqi2005
    • 2014-12-22
    凿除修正。
  • 8#
    • gcjc
    • 2014-12-23
    必须返工。实际很容易,人工都可以用葫芦把梁吊起来,转一下角度就可以了
    当然用吊车更快
  • 9#
    • meishanren
    • 2014-12-26
    返工工期还来得及啊?凿除点算了,保证伸缩长度,防止把桥台顶裂
  • 10#
    • 孑澈
    • 2015-04-27
    应该是预制梁的参数搞错了吧,梁长和梁宽都搞错了,湿接缝的宽度看起来比设计的小了。
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册