【作者:周健伟、武勇】
在银川市新区人民广场北侧赫然矗立着一座至今尚未完工、被称为银川市“脸面”的大楼——银川市行政中心,由于主楼建设到第9层时,发现框架柱、剪力墙混凝土强度远远低于设计标准而被迫停工、加固,造成二级重 大质量事故;西配楼施工至3层时,发现竟与东配楼高低相差近1米,而被迫整体拆除重建,造成三级重大质量事故。这一宁夏回族自治区成立47年来最大的一起重大质量事故强烈地震撼着当地干部群众。
建大楼变成了“堆大楼”
概算总投资2.796亿元的银川市行政中心于2003年6月开工建设,建筑面积4.6万平方米,设计总高度为60.7米。计划建成后,银川市政府等机关整体从老城区搬迁到行政中心办公。
为确保施工质量,银川市专门成立了建设领导小组,面向全区进行工程建设招标,面向全国进行工程监理招标。最终宁夏第一建筑公司、宁夏第二建筑公司和银川市郊区第二建筑公司分别中标承建主楼、西配楼和东配楼,甘肃蓝野建设监理公司负责监理。就是这样一个自治区和银川市的大型公共建筑项目、银川新区标志性工程,为何在短短半年多时间内连续两次发生重大质量事故?
据调查,宁夏第二建筑公司建设西配楼时,对设计标高和图纸理解有误而盲目施工。作为业主的银川市行政中心建设办公室竟也毫无察觉。所以直到2003年9月10日西配楼建至第3层时,才发现工程整体标高比设计标高低了0.9米,导致西配楼整体拆除,造成直接经济损失72.3万元。
宁夏第一建筑公司在建设主楼时,未选派招标时承诺的项目经理进场组织施工,并将公司有能力承担的原材料、混凝土“配方”、强度试验等质量检验环节,全部交由银川市检测站一家承担,也不签订委托检测试验合同,使质量控制处于失控状态。同时公司在关键的混凝土工程中,没有完全按照检测站提供的“配方”施工,在搅拌混凝土过程中全凭操作人员目测,致使用水量过多,混凝土强度大大减弱。
检测站虽然包揽了行政中心大楼混凝土“配方”试配、见证试验及质量控制等全部环节,但没有混凝土试验原始记录,并且事后对混凝土试验台账进行撕毁、涂改和粘贴,甚至对事实上不合格的混凝土实体工程,出具了全部合格的混凝土试块试验结果,致使质量事故长期被掩盖。
2004年4月19日,银川市建设局组织全市在建工程质量安全大检查时,才发现行政中心主楼工程的框架柱、剪力墙混凝土强度远远达不到设计要求,工程直接经济损失288万元。调查组认定,这是一起由于检测管理混乱、施工违规操作、监理未尽职责、业主失察造成工程现浇混凝土大面积、持续性、系统性强度降低的重大责任事故。
银川市建设局张晓东科长说,负责施工的区建一公司派出的是力量最强的“正规军”,谁知还出了问题。一些业内人士痛心地问,如果派出的是“杂牌军”情景又会怎样呢?行政中心建设中关键环节都出现了问题,施工质量完全处于失控状态,这哪里是在盖楼,简直是在“堆楼”!
监督“失控”把关“失效”屡屡重演
银川市行政中心自开始建设起,就由银川市政府副秘书长徐庆担任建设办公室主任;具有国家甲级资质的甘肃蓝野建设监理公司派出3名国家注册监理工程师,对建筑进行全程监理;施工单位宁夏第一建筑公司还专门派驻了质检员。但事实上,这“三级”监督形同虚设,监督管理严重失控。
据调查组调查,银川市行政中心建设办公室虽然全面负责工程项目建设管理,但是对检测单位包揽全部检测试验业务的非规范行为没有制止,对工程监理、施工、检测单位长期违规行为失察,也不按《银川市推广应用商品混凝土管理办法》的规定使用商品混凝土,让施工单位现场搅拌,致使混凝土强度远低于设计标准。
甘肃蓝野建设监理公司在工程项目建设中虽然负有全面质量监控、监管和协调各参建单位的主要职责,但在检测资格审核、混凝土“配方”设计、混凝土开盘鉴定和混凝土搅拌用水量等关键质量控制环节,根本没有尽到监理职责,还将不合格的《首次使用混凝土开盘记录》等检验结果按合格签字验收。事故发生后,有的参与人员竟然说自己没有在现场,是后来签的字。
不仅如此,行政中心大楼的关键项目混凝土工程4道质量控制关口也全部“失效”:混凝土“配方”设计出错致使保证建筑质量的第一关失效;混凝土开盘鉴定时未能发现错误又使第二关失效;不合格的混凝土试块检验结果全部“合格”,致使第三关失效;“混凝土原材料及‘配方’检验结果”经验收评定“合格”,使最后一关失效。
一位建筑行业的资深人士向记者透露,像这种试块样品合格,实际建筑工程实体不合格,或试块样品和工程实体均不合格,但检测却合格的现象在建筑业圈内非常普遍,几乎成了建筑业的“潜规则”,只不过没有被发现或暂时没有出问题而已。
政府工程暴露“软肋”
事故发生后,有关部门给予银川市建设工程综合检测站取消见证检测资格、撤销其分支机构及工作站、停业整顿一年处罚并处罚款;给予宁夏第一建筑公司资质挂暂处罚并处罚款;建议建设部给予甘肃蓝野建设监理公司资质挂暂处理,清出宁夏建筑市场并处罚款。并对有关责任人进行了处罚。近日,银川市纪委、监察局按照管辖范围和有关规定,对这两起事故中负有责任的相关人员进行严肃追究,分别给予了党纪、政纪处分。
记者调查发现,不少当事人在反思时常常用“粗心大意”、“缺乏责任心”等来解释。然而,行政中心质量事故却暴露出一些藏在幕后的深层次问题。银川市政府和建设局一些领导干部说,政府是否按客观规律办事值得深思。行政中心工程是银川市第一次采用无标的招标的政府工程,目的是为了降低造价,表面上看确实使工程造价降低了二三千万元,可实际上却为工程事故埋下隐患。另外,工程计划工期偏紧,施工中不断赶工期,也使施工质量打了折扣。银川许多建筑商无奈地说,如今干政府工程,只要价格低就能中标,而且工期普遍较短,质量如何能保证?
据记者了解,银川市行政中心建设办公室除政府副秘书长徐庆担任主任外,其余包括工程部、合同预算部、材料采购部、综合部等所有人员均是聘用人员,技术总工也是聘请的一位已退休的教授级高工。而且,所有聘用人员均没有签正式合同,以致于事故发生后,对这些聘用人员和退休人员竟无法追究行政责任,对聘用的技术总工只能给予解聘的处罚。
银川市建设局蒋光临局长反思道,这两起事故暴露出政府工程在建设机制、管理体制上存在的问题,确实到了不得不认真反省的时候了。