42#
工地试验室检查记录表
监理单位: 秦皇岛保神交通建设监理有限公司
施工单位: 朝阳建设集团有限公司 合同号:2
序号 检查内容 检查项目 检查结果 备注
一 组织机构 1、申报材料是否附有母体试验检测机构等级证书正本、副本的复印件
2、是否具有母体试验室对工地临时试验室的授权书及原单位行政主管部门对工地试验室主任、技术负责人、质量负责人的任命书
3、所有资质申报人员是否与投标文件一致或有建管处批复的人员变更文件 1、符合要求
2、符合要求
3、试验室有3人
王勇、王华、夏勇贵
其中王勇为原投标书人员,其余人员均无建管处管处批复的人员变更文件
二
仪器设备
1、强检仪器是否经计量部门标定,标定报告是否与申请书中所列标定仪器名称和数量相等,自校仪器是否有自校规程及自校记录
2、申报试验项目是否满足招标文件和施工需要,仪器设备是否能正常使用
3、仪器设备是否贴有鉴定标志,内容填写是否完整,是否有仪器使用记录
4、是否具有仪器使用说明书及仪器档案 1、土壤筛、砂石筛未进行标定
2、无原投标中试验仪器为:核子密度仪、砼超声波回弹综合测定仪。因重新布电,仪器无法正常使用
3、分析天平无仪器操作规程
4、基本符合要求
三 环境条件 1、试验室面积是否符合招标文件要求、科室是否独立齐全、图表是否上墙、化学室是否有玻璃柜、样品室货架是否齐全
2、是否配备符合规定的消防器材
3、试验室的电器及线路是否符合安全用电要求,养生室的电路及灯具是否有防潮装置4、标养室、水泥室温度及湿度是否符合要求,是否具备干湿温度计 1、基本符合要求
2、消防区不完善(砂子没砌砂池)
3、试验室的电器及线路不符合安全用电要求,布线杂乱
4、标养室温度、湿度不满足要求,水泥室没有加湿器
四 管理制度 1、是否建立健全各项规章制度
2、是否配备电脑、文件柜等办公设施
1、基本符合要求
2、基本符合要求
五 人员操作 碎石筛分 较熟练
工地试验室检查记录表
监理单位:秦皇岛保神交通建设监理有限公司
施工单位:廊坊市交通公路工程有限公司 合同号:3
3、试验室有5人,其中李君为原投标书人员。其余人员均无建管处批复的人员变更文件
二
仪器设备
1、强检仪器是否经计量部门标定,标定报告是否与申请书中所列标定仪器名称和数量相等,自校仪器是否有自校规程及自校记录
2、申报试验项目是否满足招标文件和施工需要,仪器设备是否能正常使用
3、仪器设备是否贴有鉴定标志,内容填写是否完整,是否有仪器使用记录
4、是否具有仪器使用说明书及仪器档案 各项较完善
三 环境条件 1、试验室面积是否符合招标文件要求、科室是否独立齐全、图表是否上墙、化学室是否有玻璃柜、样品室货架是否齐全
2、是否配备符合规定的消防器材
3、试验室的电器及线路是否符合安全用电要求,养生室的电路及灯具是否有防潮装置4、标养室、水泥室温度及湿度是否符合要求,是否具备干湿温度计 化学室没有玻璃柜
四 管理制度 1、是否建立健全各项规章制度
2、是否配备电脑、文件柜等办公设施 各项较完善
五 人员操作 水泥常规检验 较熟练
工地试验室检查记录表
监理单位: 秦皇岛保神交通建设监理有限公司
施工单位: 中铁第十五局集团有限公司 合同号:4
吴伟、刘辉,无原投标书人员,
其余人员均无建管处批复人员变更文件
二
仪器设备
1、强检仪器是否经计量部门标定,标定报告是否与申请书中所列标定仪器名称和数量相等,自校仪器是否有自校规程及自校记录
2、申报试验项目是否满足招标文件和施工需要,仪器设备是否能正常使用
3、仪器设备是否贴有鉴定标志,内容填写是否完整,是否有仪器使用记录
4、是否具有仪器使用说明书及仪器档案 1、自校仪器没有自校规程
2、无原投标书中试验仪器为:混凝土超声波回弹综合测定仪、核子密度仪、反力架、土壤有机质含量测定仪、脱模器具没有、硬度仪、钢筋保护层测定仪、超声波桩基检测仪、水质分析仪、风速仪、雨量计、气压计、压碎值标定罐
3. 自校仪器没有自校标签
4、基本符合要求
2、消防区不完善(无消防砂)
3、基本符合要求
4.标养室无干湿度计,养生温度达不到要求(需增设一台空调),水泥室没有加湿器
四 管理制度 1、是否建立健全各项规章制度
2、是否配备电脑、文件柜等办公设施 1、基本符合要求
2、办公室无电脑
五 人员操作 碎石筛分 较熟练
工地试验室检查记录表
监理单位:秦皇岛保神交通建设监理有限公司
施工单位:廊坊市交通公路工程有限公司 合同号:5合同
序号 检查内容 检查项目 检查结果 备注
一 组织机构 1、申报材料是否附有母体试验检测机构等级证书正本、副本的复印件
2、是否具有母体试验室对工地临时实验室的授权书及原单位行政主管部门对工地试验室主任、技术负责人、质量负责人的任命书
3、所有资质申报人员是否与投标文件一致或有建管处批复的人员变更文件 1、符合要求
2、符合要求
3、试验室共有5人
其中王孝猛为原投标书人员
其余人员均无建管处批复人员变更文件
二
仪器设备
1、强检仪器是否经计量部门标定,标定报告是否与申请书中所列标定仪器名称和数量相等,自校仪器是否有自校规程及自校记录
2、申报试验项目是否满足招标文件和施工需要,仪器设备是否能正常使用
3、仪器设备是否贴有鉴定标志,内容填写是否完整,是否有仪器使用记录
4、是否具有仪器使用说明书及仪器档案 1、液塑限联合测定仪、泥浆三件套、砂浆稠度仪、水平仪、 全站仪、 经纬仪未进行标定
2、无原投标中试验仪器为:
含水量测定仪、电子静水天平、 核子密度仪
3、仪器设备鉴定标志填写错误,
仪器使用记录不全
4、基本符合要求
三 环境条件 1、试验室面积是否符合招标文件要求、科室是否独立齐全、图表是否上墙、化学室是否有玻璃柜、样品室货架是否齐全
2、是否配备符合规定的消防器材
3、试验室的电器及线路是否符合安全用电要求,养生室的电路及灯具是否有防潮装置4、标养室、水泥室温度及湿度是否符合要求,是否具备干湿温度计 1、化学试验室没有标牌、图表没有上墙
2、消防器材:砂子不符合要求(没有砌砂池)
3、各试验室电线杂乱,不符合安全用电要求。
4、标养室不符合要求(温度不够、没有货架及防潮灯),水泥室无干湿温度计及加湿器
四 管理制度 1、是否建立健全各项规章制度
2、是否配备电脑、文件柜等办公设施 1、管理制度不健全
2、办公室未配置电脑、文件柜
五 人员操作 钢筋常规检验 较熟练
对施工单位工地临时试验室
整改情况检查的报告
总监办:
我驻地办根据本次建管处与总监办联合检查工地试验室整改情况中存的在问题,结合总监办下发的《关于规范申报廊沧高速公路工地试验室临时资质工作的通知》的要求。于12月30日对所辖各标段试验室的组织机构及人员、仪器设备、环境条件、管理制度、人员操作进行了认真全面的检查。具体检查情况见附表。
廊沧高速公路廊坊段ZDJL一合同驻地办试验室
2008年12月30日