首页 > 论坛 > 试验检测管理综合交流
  • 质监站验收京承高速三期工地试验室问答题
    1#
    • hh_2000
    • 2008-07-22
    北京质监站验收京承高速三期工地试验室问答题
    一、钢筋试验
      1.屈服(极限)强度:钢材开始丧失对变形的抵抗能力,并开始产生大量塑性变形时所对应的应力。
      中碳钢和高碳钢没有明显的屈服点,通常以残余变形0.2%的应力作为屈服强度。
      上屈服强度:试样发生屈服而首次下降前的最高应力。
      下屈服强度:在屈服期间,不计初始瞬时效应时的最低应力。
      2.抗拉强度:钢材所能承受的最大拉力。即当拉应力达到强度极限时,钢材完全失去了对变形的抵抗能力而断裂。
      3.塑性:钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能,通常用伸长率和断面收缩率表示。
      1)伸长率:钢材受拉发生断裂时所能承受的永久变形能力。试件拉断后标准长度的增量与原标准长度之比的百分比即伸长率。
      伸长率测量:工程中钢材塑性指标通常用伸长率和断面收缩率表示钢筋一般只进行伸长率单项抽检,当试件拉断后标距长度的增量与原标距长度之比的百分率即为伸长率(%)
      2)断面收缩率:是指试件拉断后缩劲处横断面积的最大缩减量占原横断面积的百分率。
      4.弯曲试验:钢材在常温条件下承受规定弯曲程度的弯曲变形能力,并可在弯曲中显示钢材缺陷的一种工艺性能,按规定弯曲弯曲角度、弯心直径及反复弯曲次数后,试件弯曲处不产生裂纹、断裂和起层等现象时即为合格。
    二、钢筋取样
      1.拉伸试验
      1)HPB低碳圆盘条数量1根10d+200mm或450mm
      2)光圆钢数量2根10d+200mm或450mm
      3)HRB热轧带肋钢筋2根10d+200mm或450mm
      2.弯曲试验2根5d+150mm;其中HRB热轧带肋钢筋6~25mm为3 d; 25mm以上为4 d。
    三、钢筋焊接
      1.闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头拉伸试验结果均应符合下列要求:
      1)3个热轧带肋钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号规定的抗拉强度;
      2)至少有2个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂。
      当试验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度,或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,则一次判定该批接头为不合格品。
      当试验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值,或2个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应进行复验。
      复验时,应再切取6个试件。复验结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值, 或有3个试件断于焊缝或热影响区, 呈塑性断裂, 其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时, 应判定该批接头为不合格品。
      2.闪光对焊接头、气压焊接头弯曲试验;
      当试验结果,弯至90°,有2个或3个试件外侧(含焊缝和热影响区)未发生破裂,应评定该批接头弯曲试验合格。
      当3个试件均发生破裂, 则一次判定该批接头为不合格品。
    当2个试件均发生破裂, 应进行复验。
      复验时,应再切取6个试件。复验结果, 当有当3个试件发生破
    裂时, 应判定该批接头为不合格品。
      注:当试件外侧横向裂纹宽度达到0.5mm时,应认定已经破裂。
    四、混凝土试件抗压强度
      1.加载速度
      强度等级小于C30的混凝土取0.3~0.5Mpa/s的加载速度; 强度等级大于C30小于C60的混凝土取0.5~0.8Mpa/s的加载速度; 强度等级大于C60的混凝土取0.8~1.0Mpa/s的加载速度。当试件接近破坏而开始迅速变形时,应停止调整试验机油门,直至试件破坏,记下破坏极限荷载F(N)。
      2.抗压强度计算结果及评定
      以3个试件测值的算术平均值为测定值,计算精确至0.1 Mpa。3个测值中的最大值或最小值中如有一个与中间值之差超过中间值的15%,则取中间值为测定值; 如最大值和最小值与中间值之差超过中间值的15%,则该组试验结果无效。
    五、砂浆的抗压强度计算结果
      以6个试件测值的算术平均值作为测定值,计算精确至0.1 Mpa。当6个测值中的最大值或最小值与平均值的差超过20%时,以中间4个试件的平均值作为该组试件的抗压强度值。
    加载速度为每秒钟0.5~1.5KN
    五、复验与判定规则
      1.屈服强度、抗拉强度和伸长率评定
      屈服强度、抗拉强度和伸长率均应符合标准中规定的指标。在做拉力检验的两根试件中,如有一根试件的屈服强度、抗拉强度和伸长率三个指标中有一个指标不符合标准时,即为拉力试验不合格应取双倍试件重新测定;在第二 次拉力试验中,如仍有一个指标不符合规定,不论这个指标在第一次试验中是否合格,判定拉力试验项目仍不合格,表示该批钢筋为不合格品。
      试验中出现下列情况之一者,试验结果无效:
      a.试件断在标距外(伸长率无效);
      b.操作不当,影响试验结果;
      c.试验记录有误或设备发生故障。
      2.冷弯试验评定
      冷弯试验后,弯曲外侧表面无裂纹、断裂或起层,即判为不合格。做冷弯的两个试件中,如有一根试件不合格,可取双倍数量试件重新做冷弯试验,第二次冷弯试验中,如仍有一根试件不合格,即判为该批钢筋为不合格品。
      这里应注意,弯曲表面金属体上出现的开裂,其长度大于2mm,而小于等于5mm,宽度大于0.2mm,而小于0.5mm时称裂纹。
      反复弯曲试验评定
      弯曲次数达到或超过有关标准中所规定的弯曲次数判为合格。内容请下载附件。质监站验收京承高速三期工地试验室问答题.doc
  • 2#
    • 寒江垂钓
    • 2008-07-22
    不错!:default7:
  • 3#
    • lidexing
    • 2008-07-30
    很好,非常感谢
  • 4#
    • 456
    • 2008-08-16
    非常感谢啊
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册