黑龙江省建设工程质量检测业务内容
一、 专项检测
(一)地基基础工程检测
序号 项目名称 检测方法 仪器设备 备注
1 ★ 地基承载
力静载检测 ★浅层平板静载荷试验 千斤顶、钢梁、百分表
★深层平板静载荷试验 千斤顶、钢梁、百分表
★岩基载荷试验 千斤顶、钢梁、百分表
★复合地基静载荷试验 堆载法 根据千斤顶、钢梁(桁架)的检测能力。 ★3000kN及以下 此级应具备3000kN检测设备(2000kN以上必须采用静载仪)
★5000kN及以下 此级应3000kN5000kN两个等级检测设备
2 ★ 桩的承载
力检测 ★单桩竖向抗压静载荷试验
★10000kN及以下 此级应具备3000kN、5000kN和10000kN三个等级的检测设备
15000kN及以下 此级应具备3000kN、5000kN、10000kN和15000kN四个等级的检测设备
锚桩法 15000kN以上 具备15000kN以上的反力装置
单桩竖向抗拔静载荷试验 千斤顶、钢梁、百分表
单桩水平静载荷试验 千斤顶、钢梁、百分表
带承台桩水平静载荷试验 千斤顶、钢梁、百分表
高应变动力检测 重锤、拟合法软件、动测仪
3 ★ 桩身完整
性检测 ★低应变反射波法 动测仪
声波透射法 声波检测仪
钻芯法 钻芯机
4 锚杆锁定
力检测 土层锚杆抗拔试验 穿心千斤顶
岩石锚杆抗拔试验 穿心千斤顶
5 静力、动力
触探检测 静力触探仪、动力触探仪
注:“★”项地基基础工程检测专项资质必须开展的检测项目。
(二)主体结构工程现场检测
序号 项目名称 检测方法 主要仪器设备
1 ★混凝土强度检测 ★回弹法 回弹仪
超声-回弹综合法 超声波测试仪、回弹仪
★钻芯法 钻芯机、压力机、切害机
拔出法 抗拔仪
2 ★砂浆强度检测 ★回弹法 回弹仪
贯入法 贯入仪
推出法 推出仪
筒压法 压力机
射钉法 射钉枪
3 ★砌体强度检测 ★原位轴压法 任选一项 原位压力机
★扁顶法 扁式液压千斤顶
原位单剪法 千斤顶、压力表
原位单砖双剪法 原位剪切仪
4 ★钢筋保护层 ★非破损检测法 钢筋保护层测定仪
★破损检测法
5 ★混凝土预制构件结构性能 载荷试验法 荷载块、百分表
6 ★后置埋件抗拔试验 ★抗拔试验 穿心千斤顶、百分表、应变仪
7 建筑物变形观测 沉降观测 精密水准仪
倾斜观测 经纬仪
8 混凝土测厚 非破损检测法 测厚仪
注:“★”项为主体结构工程现场检测专项资质必须开展的检测项目
(三)建筑幕墙工程检测
序号 项目名称 检测方法 主要仪器设备
1 ★建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能检测 动风压检测系统、平面内抗震系统
2 ★硅酮结构胶相容性检测 紫外线老化箱、紫外线强度计、拉力试验机
3 硅酮结构胶剥离粘结性检测 拉力试验机
注:“★”项为建筑幕墙工程检测专项资质必须开展的检测项目
(四)钢结构工程检测
序号 项目名称 检测方法 主要仪器设备
1 ★钢结构焊接质量无损检测 射线探伤 射线探伤机
★超声波探伤 超声波探伤仪
磁粉探伤 磁粉探伤仪
渗透探伤 渗透仪
2 ★钢结构防腐及防火涂装检测 覆层测厚仪
3 ★钢结构节点 承载力 WE-1000型万能试验机
★机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测 ★预拉力 轴力测试仪、扭矩测试仪
★楔负载 WE-1000型万能试验机
★扭矩系数 扭矩测试仪
★抗滑移系数 WE-1000型万能试验机
★承载力 WE-1000型万能试验机
4 ★钢网架结构的变形检测 精密水准仪、经纬仪
5 ★钢材、钢铸件力学性能 WE-1000型万能试验机
注:“★”项为钢结构工程检测专项资质必须开展的检测项目
(五)智能建筑工程检测
序号 检 测 项 目 检测方法 检 测 仪 器
1
通
信
网
络
系
统 1、电话交换系统
见GB50339-2003
4.2.6条规定 自动温湿度计/ZJ-1*
尘埃粒子计数器/LZJ-01D*
EMI-测试接收机/KH3926*
EMI-测试接收机/KH3925*
接地电阻测试仪/ TERR234E*
数字繁用表/195*
缩微照度计/QZ-CZ*
声级计/ HS5633*
示波器/SS5711*
变频器/6220*
低频信号发生器/XD-1*
双通道电压表/VT-165*
2、会议电视系统 见GB50339-2003
4.2.8条规定
3、接入网设备 见GB50339-2003
4.2.8条规定
4、卫星数字电视
和有线电视系统 见GB50339-2003
4.2.9条规定
5、公共广播与紧
急广播系统 见GB50339-2003
4.2.10条规定
2 ★
信息
网
络
系
统 1、计算机网络系统 见GB50339-2003
5.3条规定 BM Rational软件*
MILoadRunner软件*
网络综合测试仪OptiVeiw*
网络故障一点通OnetouchⅡ*
网络万用表NetTool*
示波器/SS5711*
2、应用软件 见GB50339-2003
5.4条规定
3、网络安全系统 见GB50339-2003
5.5条规定
3
火灾自动报警及消防联动系统
1、系统布线
见GB50339-2003
7.2条规定
双通道电压表/VT-165*
低频信号发生器/XD-1*
程控数字繁用表/192*
失真度测量仪/BS1A*
声级计/HS5633*
接地电阻测试仪/TERR234E*
抗压/绝缘电阻测试仪/TOS8850*
精密计时器/SJ9-1*
交流低阻测试仪/TOS6100*
2、火灾探测器和手动报警按钮 见GB50339-2003
7.2条规定
3、火灾报警控制器 见GB50339-2003
7.2条规定
4、消防通信和联动设备 见GB50339-2003
7.2条规定
5、消防水系统 见GB50339-2003
7.2条规定
6、气体灭火系统 见GB50339-2003
5.4.条规定
7、泡沫灭火系统 见GB50339-2003
7.2条规定
8、防排烟和通风设备 见GB50339-2003
5.4.条规定
9、钢制防火卷帘、挡烟垂壁和防火门 见GB50339-2003
7.2条规定
10、系统监控计算机和消防控制窒 见GB50339-2003
7.2条规定
4
★
建筑设备监控系统 1、空调与通风系统
见GB50339-2003
6.3.5条规定
接地电阻测试仪/TERR234E*
温湿度表/WHM5*
空盒压力表/DYM3*
三相电力分析仪/F-434*
照度计/TES-1336*
精密计时器/SJ9-1*
水压表*
转速表/LZ-45
抗压/绝缘电阻测试仪/TOS8850*
可编程序数字繁用表/195*
彩色视频操声表/KL5300V*
视频分析仪/KL5330BDH*
彩色监视器/PVN-14M4E*
示波器/SS5711*
2、变频电监测系统
见GB50339-2003
6.3.6条规定
3、公共照明监控系统 见GB50339-2003
6.3.7条规定
4、给排水系统
见GB50339-2003
6.3.8条规定
5、热源和热交换系统 见GB50339-2003
6.3.9条规定
6、冷冻和冷却水系统 见GB50339-2003
6.3.10条规定
7、电梯和自动扶梯系统 见GB50339-2003
6.3.11条规定
8、建筑设备监控系统与子系统间数据通信接口功能检测 见GB50339-2003
6.3.12条规定
9、中央管理工作站与操作分站 见GB50339-2003
6.3.13条规定
10、系统实时性
见GB50339-2003
6.3.14条规定
11、系统可维护功能 见GB50339-2003
6.3.15条规定
12、系统可靠性
见GB50339-2003
6.3.16条规定
13、现场设备安装质量 见GB50339-2003
6.3.17条规定
14、现场设备性能检测 见GB50339-2003
6.3.18条规定
15、评测项目
见GB50339-2003
6.3.19条规定
5
★
电源与接地
1、电源系统
见GB50339-2003
11.2条规定
电压表/T51*
数字频率计/MF-63A*
互调失真度测量仪/BS5*
可编程序数字繁用表/195*
交流耐压测试/TOS5050*
2500V摇表*
绝缘电阻测试仪/TOS7100*
500V兆欧表/ZC25-3*
防水数显卡尺*
交流低阻测试仪/TOS6100*
精密度计时器SJ9-1*
示波器/SS5711*
2、防雷和接地系统
见GB50339-2003
11.3条规定
6
★
安全防范系统 1、系统综合防范功能 见GB50339-2003
8.3.4条规定
皮卷尺/0-50m*
接地电阻测试仪/TERR234E*
抗压/绝缘测试仪/TOS8850*
4、出入门控制(门禁)系统 见GB50339-2003
8.3.7条规定
5、巡更管理系统
见GB50339-2003
8.3.8条规定
6、停车场(库)管理系统 见GB50339-2003
8.3.9条规定
7、安全检查系统
根据公共安全行业的相关规定
8、安全防范综合管理系统 见GB50339-2003
8.3.10条规定
9、安装质量
见GB50339-2003
8.2.4条规定
7
环
境 1、空间环境
见GB50339-2003
12.2.1、12.2.5、12.2.7条规定 钢直尺*
温湿度计/ZJ-1*
照度计/TES-1330*
绝缘电阻测试仪/TOS7100*
CO,CO2测试仪*
声级计/TES-1351*
交流低阻测试仪/TOS6100*
精密计时器SJ9-1*
交流耐压测试仪/TOS5050*
示波器/SS5711*
2、室内空调环境
见GB50339-2003
12.2.2条规定
3、室内空气环境质量 见GB50339-2003
12.2.6条规定
4、视觉照明环境
见GB50339-2003
12.2.3条规定
5、室内电磁环境
见GB50339-2003
12.2.4条规定
8
★
智能化系统集成 1、 系统集成网络连接
见GB50339-2003
10.3.6条规定
精密计时器SJ9-1*
网络综合测试仪OptiVeiw*
网络故障一点通OnetouchⅡ*
网络万用表 NetTool*
绝缘电阻测试仪/TOS7100*
交流耐压测试仪/TOS5050*
交流低阻测试仪/TOS6100*
示波器/SS5711*
2、系统数据集成
见GB50339-2003
10.3.7条规定
3、系统集成的整体协调控制 见GB50339-2003
10.3.8条规定
4、系统集成综合管理和冗余检测
见GB50339-2003
5.4、10.3.9-10
.3.12条规定
5、系统集成和可维护性和安全性检测
见GB50339-2003
10.3.13-10.3.15条规定
9
★
综合布线系统 1、系统安装质量 见GB50339-2003
9.2条规定 钢直尺*
防水数显卡尺*
综合布线测试仪DSP4100*
网络综合测试仪OptiVeiw*
网络故障一点通/OnetouchⅡ*
网络万用表/NetTooL*
绝缘电阻测试仪/TOS7100*
交流耐压测试仪/TOS5050*
交流低阻测试仪/TOS6100*
2、系统电气性能 见GB50339-2003
9.3条规定
3、系统光缆性能 见GB50339-2003
9.3条规定
4、综合布线系统管理检测 见GB50339-2003
9.3.5条规定
二、见证取样检测
序号 项目名称 检测方法 主要仪器设备
1 ★水泥物理力学性能检验 ★细度 负压筛、天平、养护箱、抗折仪、恒应力压力机、标准养护室(箱)
★安定性 任选一项 试饼法
雷氏夹法
★凝结时间
★强度
2 ★钢材(含焊接与机械连接)力学性能检验 ★屈服强度 万能试验机(300kN、600kN、1000kN各一台)
有能力可增加2000kN
★抗拉强度
★伸长率
★弯曲
反复弯曲
3 ★砂常规检验 ★颗粒级配 烘箱、试验筛、天平
密度
★含泥量
★泥块含量
4 ★石常规检验 ★颗粒级配 烘箱、试验筛、天平、压力试验机、针片状规准仪
密度
★含泥量
★泥块含量
★针片状含量
压碎指标
5 ★混凝土
★立方体抗压强度 压力机2000 kN
★配合比试配:稠度、抗压强度、凝结时间、泌水与压力泌水、表观密度 搅拌机、维勃稠度仪、贯入阻力仪、压力泌水仪、振实台、标准养护室(自动温湿度控制)
含气量 含气量测定仪
抗冻性能 冷冻箱
抗渗性能 抗渗仪
收缩 收缩仪
抗折 压力机
受压徐变、碳化、锈蚀、
抗压疲劳强度 徐变仪、碳化箱、疲劳试验机
6 ★ 砂浆强度、
配合比检验 ★抗压强度
★分层度
★稠度 压力机、砂浆搅拌机、分层度测定仪、砂浆稠度仪、标准养护室
7 ★土工 ★含水率 含水率试验 环刀、烘箱、天平(0.01g)
★密度 环刀法 环刀、天平(0.1g)
灌砂法 密度测定仪、天平
★最大干密度、最优含水率 击实试验 击实仪
8 ★土工(市政) ★EDTA滴定 滴定架、玻璃器皿
★无侧限抗压强度 压力机、脱模器
★最大干密度、最佳含水量 击实试验 击实仪
9 混凝土掺加剂 减水率 胶砂搅拌机、压力机、搅拌机、振实台、坍落度筒、含气量测定仪、贯入阻力仪、钢筋锈蚀仪、砼抗渗仪、可调式冰柜、标准养护室
泌水率比
含气量
凝结时间差
抗压强度比
限制膨胀率
钢筋锈蚀
渗透高度比
渗透压力比
10 预应力钢绞线、锚夹具检验
11 沥青 针入度、延度、软化点 针入度仪、延度仪、软化点测定仪
沥青混合料 马歇尔稳定度、抗压强度、配合比设计 压力机、马歇尔稳定度仪、沥青混合搅拌机
★ 防水卷材 ★拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、抗渗透性 拉力机、柔度仪、不透水仪、测厚仪、可调式冰柜
12 ★墙体材料 相应设备
13 ★路面弯沉、取芯(市政) 弯沉仪、取芯机(200mm)
14 建筑装饰材料技术性能检测 陶瓷砖 相应设备
漆
涂料
注:“★”项为申请见证取样检测资质必须开展的检测项目。
三、建筑节能见证取样检测所检验的项目及检验依据
序号 检验项目 检 验 参 数 检 验 依 据
1 粘结材料 1.1粘结强度 JGJ144-2004《外墙外保温工程技术规程》
JG149-2003 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》
JG158-2004 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》
JC/T992-2006 《墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂》
2 耐碱网格布 2.1单位面积质量
2.2力学性能
2.3抗腐蚀性能 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》
JG149-2003 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》
JC/T841-1999 《耐碱玻璃纤维网格布》
GB/T 7689.5-2001 《增强材料 机织物试验方法 第5部分玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》
JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》
GB/T 9914.3-2001 《增强制品试验方法 第3部分:单位面积质量的测定》
3 保温板材
3.1密度
3.2导热系数
3.3垂直于板面方向的抗拉强度
3.4抗压强度
3.5尺寸稳定性
3.6水蒸气透过系数
3.7熔结性
3.8吸水率 JG149-2003 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》
GB/T10801.1-2002 《模塑用聚苯乙烯泡沫塑料板》
GB/T10801.2-2002 《挤塑用聚苯乙烯泡沫塑料板》
JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》
GB/T 8811-1988 《硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法》
GB/T2477-1983 《磨料粒度及其组成》
GB/T8812-1988《硬质泡沫塑料弯曲试验方法》
GB/T8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率的测定》
4 保温浆料 4.1密度
4.2导热系数
4.3抗压强度
4.4压剪粘结强度
JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》
JC/T547-2005 《陶瓷墙地砖胶粘剂》
JGJ51-2002 《轻骨料混凝土技术规程》
JG158-2004 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》
GB/T10294-1988 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》
5 其他
保温材料 5.1密度
5.2导热系数
5.3抗压强度
5.4吸水率 GB/T17371-1998 《硅酸盐复合绝热涂料》
GB/T10301-2001 《膨胀珍珠岩绝热制品》
GB/T10699-1998 《硅酸钙绝热制品》
GB/T16400-2003 《绝热用硅酸铝棉及其制品》
GB/T 17794-1999 《柔性泡沫橡塑绝热制品》
GB/T 13350-2000《绝热用玻璃棉及其制品》
GB/T 17795-1999 《建筑绝热用玻璃棉制品》
GB/T 19686-2005 《建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品》
GB/T 11835-1998 《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》
GB/T5480.3-2004 《矿物棉及其制品试验方法 第3部分:尺寸和密度》
GB/T10294-1988 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》
GB/T10295-1988 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》
GB/T8813-1988 《硬质泡沫塑料压缩试验方法》
GB/T16401-1996 《矿物棉制品吸水性试验方法》
GB/T5480.7-2004 《矿物棉及其制品试验方法》
JC/T998-2006 《喷涂聚氨酯硬泡体保温材料》
6 外窗 6.1保温性能
6.2气密性
6.3水密性
6.4抗风压
6.5中空玻璃露点
6.6外窗密封胶条 GB/T8484-2002 《建筑外窗保温性能分级及检测方法法》
GB/T7107-2002 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》
GB/T7106-2002 《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》
GB/T7108-2002 《建筑外窗水密性能分级及检测方法》
GB/T11944-2002 《中空玻璃》
JG/T187-2006 《建筑门窗用密封胶条制品》
7 电线、电缆 7.1芯截面积
7.2电阻值 GB50411-2007 《建筑节能工程施工质量验收规范》
GB5023.3-1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第三部分:固定布线用无护套电缆》
GB/T3048.2-1994 《电线电缆 电性能试验方法 金属导体材料电阻率试验》
GB/T3956-1997 《电缆的导体》
建筑节能见证取样检测单位主要必备的仪器设备
序号 仪 器 名 称 台 数 备 注
1 建筑外窗三性检测实验装置(气密性、抗雨水渗透性能、抗风压) 1
2 中空玻璃露点仪 1
3 电子万能试验机 1
4 导热系数检测仪 1
5 试件养护室 1
6 门窗传热系数检测仪 1
7 二等标准温度计 1
8 分析天平 1
9 电子天平 1
10 游标卡尺 2
11 低温冰箱 1
12 干燥箱 1
13 水蒸汽渗透性能试验仪器 1
四、建筑节能专项检测所检验的项目及检验依据
序号 检验项目 检 验 参 数 检 验 依 据
1 粘结材料 1.1粘结强度 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》
JC/T841-1999《耐碱玻璃纤维网格布》
GB/T 7689.5-2001 《增强材料 机织物试验方法 第5部分玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》
JG158-2004 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》
GB/T9914.3-2001 《增强制品试验方法 第3部分:单位面积质量的测定》
3 保温板材 3.1密度
3.2导热系数
6 外窗 6.1传热系数(保温性能)
6.2气密性
6.3水密性
6.4抗风压
6.5中空玻璃露点
6.6外窗密封胶条 GB/T8484-2002 《建筑外窗保温性能分级及检测方法》
GB/T7107-2002 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》
GB/T7106-2002 《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》
GB/T7108-2002 《建筑外窗水密性能分级及检测方法》
GB/T11944-2002 《中空玻璃》
JG/T187-2006 《建筑门窗用密封胶条制品》
7 建筑节能现场实体检验 7.1外窗气密性
7.2围护结构传热系数
7.3外墙节能构造
7.4系统节能性能检测
7.5围护结构热工缺陷
7.6保温板材粘结强度
7.7 保温层后置锚固件拉拔力 JGJ132-2007 《采暖居住建筑节能检验标准》
JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》
GB/T8484-2002 《建筑外窗保温性能分级及检测方法》
GB/T7107-2002 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》
GB50189-2005 《公共建筑节能设计标准》
GB50411-2007 《建筑节能工程施工质量验收规范》
JG/T211-2007 《建筑门窗现场气密性检测》
GB5700-85 《室内照明检测方法》
DB23/1206-2008 《黑龙江省建筑节能工程施工验收标准》
JGJ110-97 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》
JGJ145-2004 《混凝土结构后锚固技术规程》
GB50411-2007 《建筑节能工程施工质量验收规范》
8 电线、电缆 8.1芯截面积
8.2电阻值 GB50411-2007 《建筑节能工程施工质量验收规范》
GB5023.3-1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第三部分:固定布线用无护套电缆》
GB/T3048.2-1994 《电线电缆 电性能试验方法 金属导体材料电阻率试验》
GB/T3956-1997 《电缆的导体》
建筑节能专项检测单位主要必备的仪器设备
序号 仪 器 名 称 台 数 备 注
1 建筑外窗三性检测实验装置(气密性、抗雨水渗透性能、抗风压)
1
2 建筑外窗保温性能检测装置 1
3 中空玻璃露点仪 2
4 电子万能试验机 1
5 试件养护室 1
6 现场传热系数检测仪 1
7 墙体传热系数测定仪 1
8 导热系数检测仪 1
9 现场外窗气密性检测装置 2
10 高分辨率红外热像仪 1
11 照度计 1
12 风量测试装置 1
13 电线、电缆、电阻测试仪 1
14 温湿度采集仪 4
15 水蒸汽渗透性能试验仪器 1
16 二等标准温度计 1
17 电子天平 1
18 流量测量装置 2
19 游标卡尺 2
20 低温冰箱 1
21 干燥箱 1
22 风速仪 1
23 钻芯机 1
24 粘结强度拉拔仪 1
25 净水天平 1
五、预拌商品混凝土和混凝土预制构件厂实验室检测
序号 项目名称 检测方法 主要仪器设备
1 ★水泥物 理力学性能检验 ★细度 负压筛、天平、养护箱、抗折仪、恒速压力机、标准养护室(箱)
★安定性 试饼法 任选
一项
雷氏夹法
★凝结时间
★强度
2 ★砂常规检验 ★颗粒级配 烘箱、试验筛、天平
密度
★含泥量
★泥块含量
3 ★石常规检验 ★颗粒级配 烘箱、试验筛、天平、压力试验机
密度
★含泥量
★泥块含量
★针片状含量
压碎指标
4 ★混凝土、砂浆强度、
配合比检验 压力机、搅拌机、振实台、分层度测定仪、标准养护室(自动温湿度控制)
5 ★混凝土
掺加剂 ★减水率 胶砂搅拌机、压力机、搅拌机、振实台、坍落度筒、含气量测定仪、贯入阻力仪、标准养护室、渗透高度比、渗透压力比、钢筋锈蚀仪、砼抗渗仪、可调式冰柜
★泌水率比
★含气量
★凝结时间差
★抗压强度比
★限制膨胀率
★钢筋锈蚀
6 ★建筑钢材 ★屈服强度 万能试验机(300kN、600kN、1000kN各一台)
有能力可增加2000kN
★抗拉强度
★伸长率
★弯曲
反复弯曲
室内环境检测
序号 项目名称 检测方法及依据 主要仪器设备
一 ★人造板及其制品中甲醛释放量的测定 现场检测 甲醛测定仪
穿孔萃取法GB/T17657-1999 分光光度计
干燥器法GB/T17657-1999 干燥器、分光光度计
环境测试舱法 环境测试舱容积1~40m3、柚样管、吸收瓶、硅胶干燥器、气体抽样泵、气体流量计、气体计量表
二 ★甲醛 现场测定 甲醛测定仪
酚试剂分光光度法各乙酰分光光度法GB/T18204、26-2000 大气采样器
气相色谱法GB/T18204、26-2000 采样器、气相色谱仪
★苯 热解吸气相色谱法GB/T1737-89 大气采样器、气相色谱仪、热解吸装置
二硫化碳气相色谱法GB/T1737-89 大气采样器、气相色谱仪
★氨 分光光度法GB/T18204、25-2000 大气采样器、分光光度计
纳氏选择分光光度法GB/T18204、25-2000
离子选择电极法GB/T14669、1993 大气采样器、氨敏感膜电极
★TVOC 热解吸气相色谱法 大气采样器、热解吸装置、气相色谱仪
★氡 径迹蚀刻法GB/T14582-93 探测器、蚀刻槽、恒温器、切片机、测厚仪
法性炭盒法GB/T14582-93 探测器、γ谱仪
双滤膜法GB/T14582-93 衰变筒14、8L、α测定仪、子体过滤器、纤维滤膜、α参考源
三 ★土壤氡浓度及土壤表面氡析出率 电离法GB50325-2001 头部有气孔的特制取样器、氡浓度测量仪
静电收集法GB50325-2001
闪烁瓶法GB50325-2001
金硅面垒型探测器GB50325-2001
注:1、“★”项为室内环境检测资质必须开展的检测项目。
2、各项检测方法可选其一。
黑龙江省建设工程质量
检测机构资质标准
一、 专项检测机构和见证取样检测机构应满足下列基
本条件:
(一)检测机构法人代表应具有3年以上从事工程质量
检测工作经历或具有中级以上技术职称;技术负责人应具有
3年以上从事工程质量检测技术管理工作经历并具有工程技
术类中级以上职称;
(二)专项检测机构(建筑智能检测)的注册资本不少于
100万元人民币,见证取样检测机构不少于80万元人民币;
同时申请专项检测机构资质和见证取样检测机构资质的,注
册资金不少于180万元。
(三)所申请检测资质对应的项目应通过计量认证;
(四)有质量检测、施工、监理或设计经历,并持有相
关检测人员岗位证书的专业技术人员不少于10人;边远的
县(区)的可不少于6人;
(五)有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场所;
其中,使用属于强制检定的计量器具,要经过计量检定合格
后,方可使用;
(六)有健全的技术管理和质量保证体系。
二、 专项检测机构除应满足基本条件外,还需满足下列
条件:
(一)地基基础工程检测类
专业技术人员中从事工程桩检测工作3年以上并具有高
级或者中级职称的不得少于4名,其中1人应当具备注册岩
土工程师资格。
(二)主体结构工程检测类
专业技术人员中从事结构工程检测工作3年以上并具有
高级或者中级职称的不得少于4名,其中1人应当具备二级
注册结构工程师资格。
(三)建筑幕墙工程检测类
专业技术人员中从事建筑幕墙检测工作3年以上并具有
高级或者中级职称的不得少于4名。
(四)钢结构工程检测类
专业技术人员中从事钢结构机械连接检测、钢网架结构
变形检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于
4名,其中1人应当具备二级注册结构工程师资格。
三、见证取样检测机构除应满足基本条件外,还需满
足下列条件:
专业技术人员中从事检测工作3年以上并具有高级或者
中级职称的不得少于3名;边远的县(区)不少于2人。
四、智能建筑检测机构应满足下列条件:
(一)所申请检测资质项目应通过计量认证;
(二)有智能检测、施工、监理或设计经历,并接受了
相关检测技术培训的专业技术人员不少于10人, 其中具备
高级或中级职称不少于4人。
(三)有符合开展智能建筑检测工作所需的仪器、设备
和工作场所;其中所使用的检测仪器、设备,要经过计量检
定合格后,方可使用;
(四)有健全的技术管理和质量保证体系。
五、预拌商品混凝土和混凝土预制构件厂实验室应满足
下列条件:
(一)有质量检测、施工、监理或设计经历,并接受了
相关检测技术培训的人员;
1、预拌商品混凝土实验室专业技术人员不少于5人,
其中具备中级以上职称不少于2人。边远的县(区)不少于
3人,其中具备中级以上职称不少于1人;
2、预制构件厂实验室专业技术人员不少于3人,其中
具备中级以上职称不少于1人;
(二)有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场
所;其中,使用属于强制检定的计量器具,要经过计量检定
合格后,方可使用;
(三)有健全的技术管理和质量保证体系。
六、具有见证取样检测资质的检测单位增加建筑节能材料检测项目的,应满足下列条件:
(一)注册资金在原最低注册资金要求的基础上增加不少于60万元人民币。
(二)检测人员要求。
1、检测人员在原总人数的基础上增加专业技术人员4人(单位专业技术人员总人数不少于14人),其中具有暖通、建筑材料专业中级以上职称人员不少于2人,并持有相应的建筑节能检测岗位证书。
2、边远县(区)在总人数的基础上增加专业技术人员3人(单位总人数不少于9人),其中具有中级以上技术职称人员不少于2人,并持有相应的建筑节能检测岗位证书。
(三)检测仪器设备、项目参数和检测的依据应满足“建筑节能见证取样检测所检验的项目及检验依据”要求。
(四)所申请建筑节能材料检测部分对应的项目应通过省计量认证。
(五)有符合开展建筑节能材料检测所需的仪器、设备和工作场所,使用属于强制检定的计量器具,要经过计量检定合格后,方可使用。
(六)有健全的技术管理和质量保证体系,技术标准齐全有效。
七、具有见证取样和主体结构检测资质的单位,增加建筑节能专项检测的,应满足下列条件:
(一)注册资金在原最低注册资金要求的基础上增加不少于150万元人民币。
(二)检测人员要求。
1、技术负责人应是从事暖通、建筑材料专业的人员担任,同时应具有5年以上从事设计、施工、监理或检测技术工作经历并具有高级职称。
2、具有设计、施工、监理或检测技术工作经历的专业技术人员总人数不得少于10人,并持有相应的检测人员岗位证书,其中具有工程系列中级以上职称人员不少于6人,中级职称人员中暖通专业不少于2人、建筑材料专业和电气专业各不少于1人。
(三)检测仪器设备、项目参数和检测的依据应满足“建筑节能专项检测所检验的项目及检测依据”要求。
(四)所申请建筑节能专项检测对应的项目应通过省计量认证。
(五)有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场所,使用属于强制检定的计量器具,要经过计量检定合格后,方可使用。
(六)有健全的技术管理和质量保证体系,技术标准齐全有效。
黑龙江省建设工程质量检测业务内容及资质标准下载.doc